Ik heb op het forum al een paar keer gelezen dat iemand een evohome hr92 heeft gebruikt als afsluiter voor de vloerverwarming, als alternatief voor de 2x zo dure vvw afsluiter. Ik wil dat ook graag gaan doen. Deze hr92 zal niet de primaire voeler worden voor de zone (aangezien de afsluiter in de garage komt). Zijn er nog zaken waar ik in dit geval rekening mee moet houden? Een bypass is al voorzien. Kan het geen kwaad dat de klep half open kan staan? Of kan de hr92 ook op een alles-of-niets stand?
				
			
	
 . Terwijl dit niet zou moeten werken volgens hun eigen telefonische helpdesk en ook volgens velen hier op het forum. (Als dit wel zou werken is dit icm met een zoneklep de oplossing natuurlijk). Een simpele alternatieve oplossing zou zijn om een hr92 te gebruiken als zoneklep. Ik heb dit nu ook zo en tijdje draaien, alleen dan de hr92 los op tafel liggen ipv gemonteerd in het systeem en merk dat hij toch niet volledig open en dicht gaat maar telkens ergens tussenin dus toch modulerend aangestuurd wordt. (menu instelling 6, staat op 1, volledige slag). Ik ben dus bang dat de warmwater toevoer naar de vloerverwarming teveel geknepen wordt.