Even aanslaan van gasgeiser bij het doorspoelen WC in de hal

Status
Niet open voor verdere reacties.
Niet alle kranen tegelijk open zetten, er kan dan in één van de leidingen nog een luchtkolom achterblijven, dus alle warmwaterkranen één voor één open zetten en goed doorspoelen.
Waarom zou u er trouwens zo lang mee wachten, het is in 10 min. gebeurd en dan weet u waar u aan toe bent, is het nl. geen lucht dan zou ik een bedrijf erbij halen, een stomende geyser is geen pretje en knap gevaarlijk.

Een goed functionerende Dal spoeler gaat overigens niet met een klap dicht, dit gaat langzaam.

Succes.
 
Headhunter: ja, dat heb ik gecontroleerd de hoofdkraan staat helemaal open.

Jan: een vraag, je advies:
  1. Bedoel je met een voor een achter elkaar de warmwaterkranen open zetten en daarna een voor een weer sluiten of een aanzetten en na wat doorgelopen te hebben sluiten en dan de volgende open zetten, etc.?
  2. Is het verstandig om dan ook nog de DAL WC spoeler ondertussen.
  3. Een stomende geiser? Omdat er te weinig water door de geiser loopt?
    Dit is niet het geval omdat dit dit mankement nu al een tijdje aanwezig is en we ondertussen gewoon de geiser gebruiken.
    - Daar ik alleen kan klussen wanneer ik wat tijd over heb en dus alleen in periodes klus. Meestal neem ik dan de tijd ruim wanneer ik dingen ga doen waar ik weinig/geen ervaring mee heb. Mochten er dan dingen verkeerd gaan dan heb ik hopenlijk voldoende tijd.
    10 minuten job? Deze badgeiser is onze enige warm waterbron! Dus als er wat verkeerd gaat dan heb ik inderdaad een probleem voor 't weekend.
  4. Inderdaad gaat onze Dal spoeler niet met een klap dicht daar het volgens mij gebaseerd is op een mechanische veer met klep.
Herre
 
  1. Eén kraan open en doorspoelen, kraan dicht en dan de volgende.
  2. Nee, niet nodig, pas na het doorspoelen controleren of het gewerkt heeft.
  3. Een stomende geyser komt doordat de vlam gebrand heeft zonder warmwaterafname, de warmte kan niet weg en zodoende kan er stoom ontstaan, de druk kan hierdoor zodanig oplopen dat er een leiding scheurt.
  4. In een Dal spoeler zit ook een rubber, deze rubbers kunnen op den duur vergaan waardoor de spoeler sneller dicht gaat.
Helpt het niet dan kunt u de goede mogelijkheid die Marco aangaf proberen, een terugslagklep in de aftakking naar de spoeler plaatsen, er zijn kleppen te koop met knelkoppelingen, deze zijn gemakkelijk te plaatsen, in tegenstelling tot Marco vind ik ze niet al te duur.

Succes.
 
De druk ontstaat mijns inziens bij het sluiten van de DAL spoeler. Deze spoelers sluiten direct af, wat tot gevolg heeft dat er een geweldige terugstoot komt die blijkbaar via de warmtewisselaar in de geiser in het waterhuis komt.

Wellicht dat het membraam van de geiser ook wat 'slap' is geworden. Enfin, er zijn nogal wat suggesties gegeven, met name de keerklep spreekt mij wel aan.

Ik zit zelf echter te denken aan een waterslagdemper die ergens boven bij de tweede DAL spoeler geplaats zou kunnen worden. Wellicht dat dit helpt.
 
Herre schreef:
Dat er lucht ergens in de leiding zou zitten (solderen van leidingen) en dat pas aan het einde van de DAL WC spoeling de geiser even aanplopt doet mij, als leek, denken aan een drukverschil. Waardoor dit drukverschil er is weet ik niet. Dus Jan's beredenering sprak me aan.
Dat drukverschil ontstaat door het sluiten van de DAL-spoelmechanisme. Wat de lucht in de leidingen betreft: zit er niet ergens een vergeten stuk leiding dat u vergeten bent los te maken van de hoofd-warmwaterleiding?

Heeft uw hele waterleidingsysteem misschien (gezien de omvang van uw verbouwing) helemaal leeg gestaan? Loop alles nog eens rustig visueel na en bedenk waar evt. lucht zou kunnen zitten; misschien ook in bochten, leidingen naar schuur, uitbouw o.i.d.?
Herre schreef:
Waarom denk ik dan toch nog dat de water hoeveelheid minder is in de DAL WC spoeling (koud water leiding !) dan voor de verbouwing? Zal die WC DAL spoeling dan ook gebruiken terwijl de warmwater kranen lopen...
Deze vraag begrijp ik niet: een spoeling van de WC omdat er warm water wordt gevraagd?
 
Aan allen die gereageerd hebben op mijn vraag, zie onderwerp.
Bedankt het probleem is opgelost door het uitdoen van de badgeiser en het na elkaar aanzetten van de warm water kranen.


MVG
Herre
 