Eurocondens delta 35: probleem

Daemon

  • #1
Hallo,

We hebben recent onze mazoutketel vervangen door een eurocondens delta 35 - gasketel.

Nu is er een probleem, ons huis verwarmt lang niet zo snel meer als vroeger. Illustratie: met de nieuwe ketel duurt het een hele dag! om de kamertemperatuur met 2 graden te verhogen. Vroeger ging dit vele sneller en was het voldoende om anderhalf uur voor het thuiskomen de ketel te laten opspringen om warm te zitten.

De plaatsters zijn al veel maal teruggekomen om oa de toevoer van de ketel naar de verwarmingeenheden te vergroten met een extra buis maar zonder veel resultaat. Ik denk niet dat zij nog weten wat er mogelijk mis zou kunnen lopen vandaar dat ik het hier vraag.

Hoe kunnen we ons huis terug in een normaal tempo verwarmen?

Specificaties van het systeem:
- CV gasketel: type eurocondens delta 35
- thermostaat: klokthermostaat ram 811 top (Theben)
- installatie: gelast
- thermostaatkranen
- verwarming met convectors

Het warm water geeft geen problemen, en de buis naar de thermostaten van onze convectoren is heet, maar de verwarmingseenheden zelf zijn hoogstens lauw alsook de afvoerbuis. dat het probleem aan onze convectoren/thermostaatkranen zou liggen is echter onwaarschijnlijk, aangezien alles nog goed ging tot de nieuwe ketel er stond.

Hopelijk kan iemand ons in de juiste richting zetten want we zitten hier reeds een maand in de kou.

Elke input is welkom en ik beantwoord graag mogelijke vragen die ons kunnen verder helpen.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Is de installatie goed ontlucht?
Draai alle radiatoren of convectoren eens dicht op één na en kijk of ze dan wel warm worden.
En probeer dit bij alle radiatoren/convectoren.
 

Daemon

  • #3
Op aanraden van de installateurs hebben we deze week reeds verschillende keren ontlucht maar het probleem raakt niet opgelost. Als we het ventiel opendraaien komt er alleen water uit. We moesten de ketel eerst een half uur afzetten en dan beginnen met de ontluchting.

De convectoren kunnen we niet individueel testen want de termostatische kranen kunnen niet meer dichtgedraaid worden.

Toch alvast bedankt voor je reactie.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Waarom kunnen de kranen niet meer dichtgedraaid worden?

Ik denk dat er ergens lucht blijft hangen.
 

Daemon

  • #5
Het zijn de kranen van de living die niet meer dicht kunnen. Het zijn al oude kranen en die zijn steeds blijven openstaan vermits ik werk met een kamerthermostaat.

Hoe kan ik het beste ontluchten? Nu zet ik de ketel gedurende een half uur af en begin dan per convector het ontluchtingsventieltje open te draaien tot er water uitkomt.

Sommige ventieltjes staan wel redelijk laag (ik denk zelfs wel te laag)
Is er misschien nog een andere manier om te ontluchten?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #6
Op zich is je manier van ontluchten goed maar het lijkt of er ergens lucht blijft hangen.
Als je andere radiatoren dicht kan draaien dwing je het water door die éne convector en dan heb je kans dat de lucht mee gaat.

Ik heb pas precies hetzelfde meegemaakt met een convector die niet warm werd.
Alles dichtgedraaid op de convector na, toen een hoop geborrel en de convector werd weer warm.
 

Daemon

  • #7
Ja, dat is het proberen waard.
Ik laat nog iets weten.
 

Daemon

  • #8
Heb zonet ontlucht maar er kwam alleen water uit.
Zou het kunnen dat er lucht in de buizen zit waar ik niet aan kan?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #9
Dat is wat ik bedoel en daarom de beschreven werkwijze.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #10
Heeft dit toestel een modulerende pomp?
Hoe hoog wordt de ketelwatertemperatuur als u aan het stoken bent?
Loopt deze temperatuur snel op?

Ik zit namelijk te denken aan een toestel met pomp die terugmoduleert als de keteltemperatuur (te snel) stijgt.
Het zou te maken kunnen hebben met een convector die het dichtst bij de cv ketel aangesloten is.
Daardoor krijgt de ketel heel snel (warm) retourwater terug en gaat op een lager pitje branden, waardoor de rest niet of nauwlijks warm wordt.

Waarschijnlijk een kwestie van de installatie goed inregelen.

suc6
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #11
De circulatiepomp in dit toestel heeft 2 snelheden.
 

Daemon

  • #12
Ik heb de fabrikant ook al over de vloer gehad. Hij zegt dat de ketel goed is afgesteld en dat het probleem niet bij de ketel ligt.
Ik had hem ook gevraagd of de circulatiepomp misschien niet zwaar genoeg is maar dat zou ook het probleem niet zijn. Hij heeft hem op de hoogste snelheid geplaatst.

Mijn keteltemperatuur heb ik nu op 70 gezet. Zelfs wanneer de temperatuur op 80 stond (=max) had ik geen resultaat.
De druk staat op 1.

Ik vraag mij af of ik nu niet veel zit te verbruiken. Mijn ketel staat constant te presteren doch zonder resultaat.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
Het gaat er op lijken dat dit probleem niet te verhelpen is via een forum.

Er is een ketel geleverd, die geacht wordt berekend te zijn op de betreffende woning.
Of de installateur de berekening juist heeft gedaan, en of de ketel naar behoren werkt, is op afstand niet te bepalen.

Buiten algemene aanwijzingen zoals hierboven op het gebied van lucht in leidingen e.d. is dus geen goed antwoord mogelijk, te meer daar het hier om een garantiekwestie gaat.

Ik raad je aan een en ander met de installateur te bespreken, want dáár moet de oplossing vandaan komen!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.