Fickyficky
- #1
Ik ben volop bezig met het waterzijdig inregelen van mijn nieuwe CV-installatie. Deze bestaat uit een ketel Remeha Quinta 25s met een boiler van 150l voor het SWW. In de keuken hangt een Celcia 20 van Remeha die staat ingesteld als WAR met een buitentemp sensor. De stooklijn van de regelaar staat met het voetpunt op 20°C en als klimaatpunt op -10°C. Bijbehorende CV-watertemperaturen zijn respectievelijk 20°C en 75°C . De ruimtetemperaturen worden geregeld met thermostatische kranen op elke radiator. De circulatiepomp in de quinta 25s is een grundfos UPS25-60 en staat op stand 2.
De laatste dagen ben ik volop bezig geweest met het opzoeken hoe ik hiermee moet beginnen. Veel interessante tips en tricks gezien op dit forum .
Ik heb dus de watertemperatuur van de ketel op constant 45°C staan. Mijn retourtemp. was initieel 40°C. Ben dus volop gaan regelen aan alle voetventielen, maar welk drukverschil moet ik rekenen in de tabel (combi2 van oventrop). Heb ergens 0.1 bar gelezen, is dit juist?
Het debiet van elke radiator krijg ik berekend met een formule die op de site van oventrop zelf staat.
Als ik nu een Radson radiator neem van 1000W kom ik op een debiet van 58l/h. Dit samen met een drukverschil van 0.1 bar geeft een instelwaarde van 0.75 slagen. Ik zet em dus 0.75 slagen open maar helaas is de retourtemp nog veel te hoog.
Na alle radiators geregeld te hebben om ik op een gemiddede delta T van van 7°C uit. Joehoe ik heb dus dagen liggen lezen en opzoeken en ik heb ocharme 2°C gewonnen op mijne delta T.
mijn vragen (uiteindelijk):
Hoe zit het met mijn huidig rendement?
Is mijn delta T niet groter te krijgen omdat mijn aanvoertemp niet hoger ligt dan 45°C?
Zowel op de aanvoer als op de terugloop van elke radiator zitten voetventielen (combi2). Moet ik alleen de retour smoren of allebei? Moet ik het drukverschil nu op 0.1 bar of 0.2 bar tellen?
Prettige feesten iedereen
De laatste dagen ben ik volop bezig geweest met het opzoeken hoe ik hiermee moet beginnen. Veel interessante tips en tricks gezien op dit forum .
Ik heb dus de watertemperatuur van de ketel op constant 45°C staan. Mijn retourtemp. was initieel 40°C. Ben dus volop gaan regelen aan alle voetventielen, maar welk drukverschil moet ik rekenen in de tabel (combi2 van oventrop). Heb ergens 0.1 bar gelezen, is dit juist?
Het debiet van elke radiator krijg ik berekend met een formule die op de site van oventrop zelf staat.
Als ik nu een Radson radiator neem van 1000W kom ik op een debiet van 58l/h. Dit samen met een drukverschil van 0.1 bar geeft een instelwaarde van 0.75 slagen. Ik zet em dus 0.75 slagen open maar helaas is de retourtemp nog veel te hoog.
Na alle radiators geregeld te hebben om ik op een gemiddede delta T van van 7°C uit. Joehoe ik heb dus dagen liggen lezen en opzoeken en ik heb ocharme 2°C gewonnen op mijne delta T.
mijn vragen (uiteindelijk):
Hoe zit het met mijn huidig rendement?
Is mijn delta T niet groter te krijgen omdat mijn aanvoertemp niet hoger ligt dan 45°C?
Zowel op de aanvoer als op de terugloop van elke radiator zitten voetventielen (combi2). Moet ik alleen de retour smoren of allebei? Moet ik het drukverschil nu op 0.1 bar of 0.2 bar tellen?
Prettige feesten iedereen