Stadsverwarming delta klep?

NLA

  • #1
Goedenavond,
ik heb sinds gisterenochtend geen verwarming, normaliter staat de thermostaat op 22 graden, en deze heb ik dan ook al 1 week ongeveer niet gedraaid.

ik heb stadsverwarming icm vloerverwarming.
gisteren werd het erg koud, toen ik op de thermostaat keek stond er 23 graden. gevoelstemperatuur was zeker onder de 21 graden en ik had niet aan de thermostaat gezeten.
vanochtend is er een vattenfall monteur gekomen, en heeft zonder in de zwarte doos van vattenfall te kijken de andere grijze klep van honeywell gevestigd op de rechterbuis erafgehaald en er weer opgezet. daarna begon er wel "water" te stromen zoals te zien was op het schermpje, van 0 ging het naar 80 liter per uur.
binnen 2 minuten zei de monteur dat het aan die klep lag, en dat het onder mijn verantwoordelijkheid viel en ik een installateur moest bellen.

nu is het zo dat van de 37 appartementen, nieuwbouw uit 2016, inmiddels ieder jaar bewoners last hebben van geen werkende verwarming. de teller staat nu al op 15 bewoners, iedere keer wordt vattenfall gebeld en die geeft 9 van de 10 keer aan dat de bewoner een installateur moet bellen. uiteindelijk is bij veel woningen de delta klep van vattenfall (dus in de zwarte doos) vervangen of er even aan gedraaid, waardoor het probleem is opgelost.
ook mij is vanochtend gezegd om een installateur te bellen, het begon even warm te worden in de woning, de thermostaat stond op 28 graden (om het even te "testen"), echter bleef hij de gehele dag op 22.5 hangen. (thermostaat is een honeywell round onoff). installateur bellen is al eerder door andere bewoners 2 maanden (begin stookseizoen) gedaan, zonder resultaat.

het wordt dus niet warmer, en het voelt ook in het huis geen 22.5, de vloer is wel warmer (ivm gisteren ijskoud), echter is het geen 22.5.

zojuist keek ik weer even in de kast, en stond er dat het 0 liter per uur is, terwijl bij de thermostaat wel een vuurtje brand, blijft hangen op 22.5 en de ingestelde temperatuur 25 was (ook om te testen).

Kan iemand mij aub helpen?
waar ligt het probleem?
en welke stappen moet ik doorlopen?

IMG-4959.jpg IMG-4969.jpg IMG-4971.jpg IMG-4976.jpg IMG-4977.jpg IMG-4978.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
als u doelt op de honeywell motor, ja deze is van u zelf want hij zit na de afleverset
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Als je de motor demonteert en de stift eronder indrukt en deze beweegt niet vrij dan is deze defect en kan je je installateur bellen.

Beweegt de stift vrij maar blijft de stroming laag, dan is het voor vattenval.

Maar.....
Als ik zo lees(meerdere woningen) waar zit de klep?
Als deze in de verkeerde leiding zit sloopt deze de drukverschil regelaar.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Tijd om de verhuurder of VVE in te schakelen...
 

NLA

  • #5
Heel erg bedankt voor jullie antwoorden.
Ik heb het volgende gedaan de honeywell motor (grijze ding) eraf gehaald. Ik zie dan een soort pin (stift?) en kan die niet bewegen of indrukken.
zie foto dus de kleine donkergrijze (schroef achtig) is niet te bewegen of in te drukken.

Kan het zo zijn dat omdat de klep in de vattenfall doos vastzit deze kleine pin ook vastzit

En hoe zou ik dit moeten verklaren aan vattenfall zodat ze toch komen voor de klep in de zwarte doos?

Want er stroomt dus soms wel ( 75-90 liter per uur) en soms geen (0 liter per uur) water erdoorheen. de thermostata thuis blijft hangen op 22 of 22.5.

ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

C68121FB-3BE5-4C8A-AFB4-5D5A0445346E.jpeg 890A2D15-422F-4DD1-ADB8-2CBE1D67D7F3.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Als je die stift op de foto niet kan indrukken is dat je probleem deze hoort met een beetje tegendruk in te drukken zijn.

Maar je geeft nog geen antwoord op waar deze afsluiter zit onder de set, in de aanvoer of in de retour.
 

NLA

  • #7
Dank je wel.

Dus als die pin niet ingedrukt kan worden dan betekent het dat die defect is? Klopt dat?
Of kan het ook te maken hebben met de klep in de vattenfall doos die "niet goed zit"?
vattenfall geeft aan dat alles buiten de zwarte doos onder mijn verantwoordelijkheid valt. En ik een installateur moet inschakelen.
tips voor 1 in amsterdam?
Ik heb al op voorhand enkele gebeld alleen 9 van de 10 vragen of ik lid ben of een contract heb. Ook daar

Antwoord op je vraag, sorry die vraag had ik eerder even gemist

De motor van honeywell zit buiten de zwarte doos van vattenfall, dus onder de set meen ik, en dan moet het de aanvoer zijn. niet de retour. Want vanaf daar hoor ik het water stromen en gaat de teller dan bijv ook omhoog (liter per uur).
De motor van honeywell zit buiten de zwarte doos van vattenfall, dus onder de set meen ik, en dan moet het de aanvoer zijn. niet de retour. Want vanaf daar hoor ik het water stromen en gaat de teller dan bijv ook omhoog (liter per uur).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
De kas van afleverset beïnvloed de honuwellklep niet.

Voor de werking maakt het niet uit, in beide gevallen gaat de teler lopen.
Maar de ene leiding is beter dan de andere, en de klep moet bij voorkeur in de retour.
Dat is beter voor uw Honeywell klep en voor de drukverschilregelaar.
 

NLA

  • #9
hallo,

Ik heb nog een probleemje.
paar dagen ging het goed, sinds 2 dagen niet meer.
ik heb de thermostaat op standaard 22 staan,het is een paar dagen zo geweest dat het zichzelf regelde en het 22 is binnen. Ik heb ook een externe meter die ik op tafel heb liggen.
sinds 2 dagen wordt het erg koud, daalt de temo naar 21.3. De verwarming is dus niet aan, het is kouder echter staat de thermostaat nog op 22 graden.

Kunnen jullie mij aub helpen?

Watnisbhet probleem dat hij dus niet zichzelf reguleert? Want als ik san naar 22,5 draai dan gaat de veewarming ook niet aan, pas als ik flink draaai naar 24 dan gaat hij wel aan (vlammetje, en stroomt water in meterkast).
Een monteur had gezegd dat het onderste klokje deft was. Kan het daarmee te maken hebben?
Er gaat dus blijkbaar geen signaal dat de temperatuur is gedaald en de verwarming aanmoet.

kunnen jullie aub helpen?

1E6CD129-ED81-4A82-8ABC-773EBF32DB28.jpeg 74504FFC-B0AC-42B6-B834-B0D1628CDD5A.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Een thermostaat heeft een hysterese van ca 1 graad, en een afwijking in de meting en een afronding op meestal 1/2 graad..Die tafel dingen zijn vaak niet nauwkeuriger maar geven wel een aflezing op 0.1 graad wat de indruk kan geven dat ze nauwkeuriger zijn, maar dat is niet zo.

De temperatuur is niet overal in de ruimte exact gelijk.

Elke thermometer heeft ook een eigen afwijking.

Het klokje op je set heeft niets met de regeling te maken.

Als de thermostaat geen vlammetje heeft vraagt deze geen warmte.

Als u 22 graden instelt zal de thermostaat normaal bij 21.5 inschakelen en bij 22.5 uit.

Batterij indien aanwezig nog vol?
Thermostaat kan defect zijn.
Of deze word verwarmt door een andere bron(zon of elektrisch apparaat eronder)
Of de plaatsing is niet juist.

Of u bent zelf het probleem, mensen zijn niet geschikt als meter, soms heb je het warm bij 18 en koud bij 21.
De thermometer of thermostaat vertelt u niet hoe warm u het moet vinden.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Ik zou met alle bewoners samen (VVE) één goede installateur zoeken die je in kunt schakelen
voor dit soort problemen. Dat voorkomt dat Vattenfal onnodig gebeld wordt en als de monteur
dat nodig vindt dan kunnen ze zelf Vattenfal inschakelen.
 

NLA

  • #12
Hoi Ronny.
bedankt voor je antwoord.
kan je mij een installateur aanbevelen ik omgeving amsterdam?
 

NLA

  • #13
Hoi Headhunter.
ik begrijp jou, uiteraard is warmte subjectief. Normaliter is de vloer altijd wel aangenaam, het is niet ijskoud zoals nu.

Dank je wel het heeft dus niets met het klokje te maken. dan zou de batterij wellicht leeg kunnen zijn ook bij honeywell heb ik het een en ander opgevraagd qua documentatie.

Ik heb de honeywell round on of. (Geen wireless of modulation). Echter heb ik hem niet
van de muur af kunnen krijgen helaas. Tips?

Op 35 cm van de thermostaat heb ik mijn tv hangen. Echter het lijkt mij sterk dat dat het probleem is. Of niet?

alvast zeer bedant voor jullie reacties
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #14
NLA schreef:
Op 35 cm van de thermostaat heb ik mijn tv hangen. Echter het lijkt mij sterk dat dat het probleem is. Of niet?
Dat zou zomaar kunnen. Wat voor TV of hoeveel warmte geeft deze af. Wij hadden een Plasma TV en als je voelde hoeveel warmte mechanisch uit de TV werd geblazen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Ik had een klant met zo'n geur ding van 1 watt 50cm onder de thermostaat hangen mooi dat die thermostaat niets meer deed.
 

NLA

  • #16
De tv is 3 jaar oud, en geeft niet veel warmte af, ik heb veel mijn hand ervoor gehouden, mijn laptop geeft meer warmte af ter vergelijking.


Kan iemand mij een installateur aanraden die een honeywell klep kan vervangen?

ik heb dit probleem inmiddels al een week:(
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #17
Op die vraag ga je hier geen antwoord krijgen, zie de forumregels
 

NLA

  • #18
Oh oke sorry dat wist ik niet.
excuses.

resume, ligt het probleem bij:

- de klep van honeywell?
- de klep in de vattenfall doos?
- thermostaat in mijn woonkamer?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #19
Voelen met je hand dan kan je doen maar mensen zijn daar niet erg sterk in.
De uitstraling van jouw TV kan jij nooit voelen.
Als test zou je een van de twee misschien kunnen verplaatsen.

WP_20220110_09_34_45_Pro[1].jpg
 