Radiatoren dicht onderblokken heet delta-t bij ketel te klein

Erick12345678

  • #1
Hoi hoi

Hevig aan het inregelen geslagen en overal mooie TADO knopjes in combinatie met nieuwe Danfoss RA-N kraantjes.
De onderblokken zijn wel op leeftijd en zijn van het type CVS 2000.
Het valt me op dat deze onderblokken toch warm/heet worden ondanks de radiatorkraan dicht zit en de radiator koud is. In de vloer voel ik de buizen ook allemaal warm worden. De delta-t bij de ketel is ook maar 6 graden na 15 minuten stoken.
Remeha avanta 28C vermogen terug gebracht (Toerental 1300-1800)
Het is een twee pijps leidingsysteem, boven een verdeler en beneden een verdeler.

Ik heb alle radiatoren gecontroleerd op aanvoer/retour omgewisseld en die zijn allemaal goed aangesloten.

Het lijkt erop dat die onderblokken bypass hebben maar dat hoort niet en ik kan het ook niet zien op de aanduidingen. Vandaar een paar foto’.

Bouwjaar installatie is van 1993

Groet

Erick

C1A22129-4F68-4FA9-A0E8-C18EBFA1A666.jpeg 32615DB2-22A6-42D4-A35B-00403C41A1F7.jpeg 182CE9AA-4366-423E-8611-39CE7156E619.jpeg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Op zich is dat makkelijk te controleren.
Draai de radiatorkraan dicht, laat de CV een tijdje opstoken en controleer of het onderblok warm is.
Als het onderblok warm is dan stroomt er water door, bij een 2 pijp systeem is dat niet gewenst.
 

Erick12345678

  • #3
Hi Ronny,

Snelle reactie thanx!

Dat is inderdaad het geval. Echter dat zou inhouden dat dit bij alle radiatoren verkeerd is en dat het sinds de nieuwbouw van dit huis in 1993 altijd al zo verkeerd heeft gezeten
Dus pendelt mijn ketel en (de vorige grafpo ferrioli) al die tijd al.

Vandaar dat ik het via typeplaatje zeker wil weten of dat deze blokken verkeerd zijn.


Het valt nu pas op omdat ik er mee aan de gang ben gegaan.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Het kan best zo zijn dat het een gecombineerd 2 pijp en 1 pijp systeem is.
Vaak was het zo opgezet dat er twee radiatoren doorgelust zijn en de overige radiatoren niet.
Bij die twee radiatoren is het dan wel gebruikelijk dat de onderblokken daarvan wel warm worden.
 

Erick12345678

  • #5
Het is echt 2 pijps

Ik heb 2 verdelers 1 boven 1 beneden allebei 4 radiatoren.
4 aanvoer leiding 4 retour leiding zie foto vandaar dat ik het niet snap. Misschien was er een andere norm in die bouwperiode‍♂

16687591-57EB-4BD2-8B0C-E8B96DD09BB3.jpeg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Als er bij beide verdelers 4 radiatoren geplaatst zijn en bij elke verdeler 4 aanvoer- en 4 retour leidingen
dan mogen de onderblokken niet doorlaten van de aanvoer naar de retour.
De onderblokken zijn mij totaal onbekend.
 

Erick12345678

  • #7
Ja precies en dat is nu juist zo vreemd. Zeker omdat het dan al 29 jaar niet klopt.

Of ze zijn echt allemaal nu kapot

kunnen die onderblokken kapot gaan van binnen? En dat deze dusdanig fout ontworpen zijn dat water doorlaten naar retour dan de bekende klacht is?

vandaar hoop ik hier iemand te vinden die dit vaker heeft gezien bij dit type onderblok.

ik zag wel dat Pentec in verband wordt gebracht met type CVS 2000 maar die ziet er anders uit dan deze(denk opgevolgd overgenomen)
 

Auto-Geen

  • #8
1667918559451.png

Als bij deze fittingen een inwendige lekkage zit heb je hetzelfde probleem. Bij radiatoren open en standaard CV ketel merk je het niet. Bij stadsverwarming resulteerd dit in sluipverbruik. Wil je er vanaf dan moet je de onderblokken uitwisselen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu