Elektraleiding achter douche

Joco

  • #1
Ik heb een metalstud wand waar elektra doorheen loopt. hiervoor wil ik een nieuwe wand plaatsen waar tegen ik een douch wil maken. Voor zo ver ik weet mag er namelijk geen elektra in de wand achter zone 1 lopen. Maar als ik twee holle wanden voor elkaar plaats wordt het er m.i. niet veiliger op.
Moet ik dan eerst de houdige wand bekleden met beplating en dan een wand ervoor zetten?

20200912_151529.jpg
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
De NEN1010 zegt over leidingen in de wand van badkamers het volgende:

a) Leidingsystemen voor de voeding van elektrisch materieel in de zones 0, 1 of 2 die zijn geïnstalleerd op delen van wanden die deze zones begrenzen, moeten zijn aangebracht op het oppervlak of zijn verzonken in een wand op een diepte van ten minste 5 cm.
(...)
b) Alle andere leidingsystemen met inbegrip van hun toebehoren die zijn verzonken in delen van wanden of scheidingswanden die een zone 0, 1 of 2 begrenzen, moeten ten minste 5 cm diep liggen vanaf de zone die grenst aan het wandoppervlak.


Kortom, als de leidingen 5 centimeter onder het wandoppervlak liggen mag het.
 
  • Like
  • Informatief
Waarderingen: Joco, Jules1962 en Vonken_trekker