Ik heb het vermoeden dat dit nog een kast is uit de tijd dat er nog een net van 127/220 volt was.
En de groepen allemaal op beide polen gezekerd waren.
Want als ik kijk, naar de later bijgebouwde groep, is de ene zekering opening afgeblind.
Dus kijk ook eens naar de tweede zekering van de groep, of die soms stuk is.
En vergeet ook niet, het gekleurde meldertje in de zekering gaat meestal los, als de zekering stuk is.
Maar ze blijven ook wel eens hangen en dan lijkt hij goed te zijn, maar doet het niet meer.
En dan zoek je je rot, als je niet meet.
Helaas hebben alleen de onderste schroefkoppen een meetgaatje maar de bovenrij helaas niet