Elektra aanleggen in de badkamer

Cobblepot

  • #1
Een slaapkamer wordt omgebouwd tot badkamer.

Er moet in de badkamer 1 stopcontact nabij wastafel komen voor tandenborstel en 1 schakelaar bij de deur.
Ook komen er een 6 tal inbouw spotjes in een gipsplafond.

De CV staat recht boven de badkamer en is gegaard en heeft een aparte groep, ook zit daar een verdeeldoos.
Nu wil ik twee leidingen hiernaartoe aanleggen voor het stopcontact en de schakelaar.

1. Kan ik deze zonder problemen op die verdeeldoos aansluiten?

2. De verwarming wordt aangelegd d.m.v. een kunststof leiding, moet ik de verwarming dan ook aarden?

3. De spotjes, hoe leg ik deze aan? Moet je daar eigenlijk ook leidingen naartoe leggen of kan deze bedrading gewoon los liggen boven de gipsplaten?
 

Geus

  • #2
Volgens mij moet je gaan werken volgens het centraaldoosprincipe. Je maakt een centraaldoos in het plafond van de badkamer, waar je de hoofdstroomleiding (vanaf de verdeeldoos cv, moet zo te horen kunnen) naar toe legt.

Deze centraaldoos blijft idealiter bereikbaar, zonder je plafond weer te hoeven slopen (achter een lamp?), maar je weet in ieder geval waar hij zit. Vanaf deze CD ga je de hele installatie aanleggen. Dus naar de lampen/ schakelaar en naar de WCD.

De WCD naast de wastafel moet geaard zijn en op voldoende afstand van de kraan (zones), uit mijn hoofd minimaal 60 cm horizontaal.

Voor de leidingen naar de spotjes gebruik je ook buizen en aansluitdozen. Nooit losse VD-kabel over je plafond. Met blauw/ zwart (event. aarde) vanuit je CD kan je je spotjes wel doorlussen.

Vraag 2. laat ik over aan anderen.

PS Moet het gipsen plafond nog worden aangelegd?
 

Shania

  • #3
Vraag 1:

Je kan zonder problemen naar die verdeeldoos op zolder...

er hoeft namelijk niet persee een centraaldoos aanwezig te zijn op de badkamer..





Vraag 2:

Je hoeft de radiator niet te aarden MITS deze aangesloten is met kunststof leidingen en opgehangen is met kunststof beugels...

Over het algemeen gebeurd het ophangen met metalen beugels en dan moet het wel geaard zijn..

Maar hoeveel werk is het om er een blank 6 naar toe te leggen?? zou dit dus gewoon doen.


Vraag 3:

wat voor spotsjes komen erin?? 230V of 12V ??

Vd mag idd niet los tussen he plafond, maar een kabel wel.
Je kan ze doorlussen met elkaar maar je kan ze ook apart vanuit een doos voeden.. wat het makkelijkst is ligt aan welke spots je gebruikt...






Verder denk aan het CAP (centraal aardpunt) en aan de aardmat die in de vloer MOET zitten..
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Die aardmat hangt van de vloer af...
 

Cobblepot

  • #5
Bedankt, het aarden van de cv zal geen probleem opleveren, dat heb ik vandaag gezien. Aarde ligt nu ook al in het stopcontact.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Op houten vloeren hoeft geen aardnet.
 

Shania

  • #8
Ik neem toch aan dat je geen tegels gaat leggen op een houten vloer??

dan zal je eerst een zwaluwstaartplaat plaatsen en die moet weer geaard worden :wink:
 

Tiho

  • #9
Daar zijn de meningen over verdeelt. Het hoeft niet iig aangezien het niet doorloopt naar aangrenzende ruimtes.
 

Shania

  • #10
Mmm intressant, bij mijn weten moet een badkamer vloer ten alle tijde geaard zijn en als de vloer doorloopt naar aangrensende ruimtes moeten die ook geaard worden...




Kun je vertellen waar dat staat?? (Eventueel met nen normen?)
Ga ik zeker eens uitzoeken..

Maar tot die tijd aard ik ze wel :P
 

Tiho

  • #11
In de zoekfunctie is hier heel veel over te vinden. Het idee is dat als de wapening niet doorloopt, er ook geen versleping plaats kan vinden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu