Druk loopt op - Nefit HR Topline

VerJos

  • #1
Beste,

Installatie bestaat uit Nefit HR Topline, met een losstaande Boiler van 160liter, installatie is ongeveer 17 jaar oud . Sinds enige tijd loopt de druk in het systeem op naar 3 bar, waardoor vervolgens overstort ventiel opent. Ik heb zojuist expansievat vervangen, maar dit was niet de oplossing, Ik heb het vermoeden dat er een intern lek in de boiler zit waardoor de druk oploopt, zodra ik de verwarmingsleidingen afsluit naar boiler blijft druk constant. Ik zie ook dat zodra alles open staat, de watermeter draait ondank dat alle kranen dicht staan.

Indien mijn vermoeden juist is, ketel maar vervangen voor een nieuwe?

Alvast dank voor meedenken
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
zoals omschreven lijkt het inderdad dat de boiler intern lek is, u zou kunnen gaan voor een nieuwe indirect gestookte boiler of een combi toestel maar dit ligt aan de wensen
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu