Nefit Economy VR: Code 4C - druk loopt heel hard op

Nemesis

  • #1
Ik heb problemen met mijn Nefit Economy VR en begin het nu toch wel een beetje koud te krijgen :-)

Ik ga maandag een loodgieter bellen, maar ik vind het altijd wel fijn om iets van een idee te hebben wat er mis kan zijn.

De storingscode op het display is "4" en als ik dan op de serviceknop druk komt daar een "C" bij. Volgens het boekje hoorr bij code 4 de mlding "Temperatuurbeveiliging is ingeschakeld", maar wat dit in combinatie met de C betekent kan ik niet terugvinden.

De storing is in eerste instantie spontaan opgetreden. Dat wil zeggen, de verwarming deed het 's ochtends, is voor overdag teruggedraaid in temperatuur en toen ik 's avonds terug kwam deed hij het niet meer.

Inmiddels heb ik de ketel bijgevuld aangezien de druk wat laag was. Hij staat nu ongeveer op 1.3. Na een paar keer resetten heb ik vanochtend gelukkig nog kunnen douchen :-)

Overdag weer teruggedraaid en nu net thuis gekomen en geen beweging in te krijgen.

Ik kan hem in zoverre resetten dat ik als er geen warmtevraag is ik hem gewoon op "0" krijg. Als ik dan de verwarming of warm water vraag ontsteekt de brander en gaat branden. Dit gaat zo een 10 seconden goed en dan gaat de druk ineens ontzettend hoog oplopen en dan klapt hij eruit. Letterlijk want het klinkt ongeveer alsog hij ontploft. Ook zag ik net dat er bij 1 van de koppelingen kokend water uit 1 van de koppelingen geperst wordt. Nadat de ketel eruit klap valt hij weer in dezelfde error code.

Iemand enig idee wat er aan kan schelen en of de reperatiekosten erg hoog gaan worden? De ketel staat namelijk op de nominatie om op korte termijn vervangen te worden, maar dit is afhankelijk van de rookkanalen en omzetten van deze naar HR. Met andere woorden, hij moet mischien nog maar een paar maandjes mee, dus ik wil er niet al te veel meer in investeren....

Ik heb eventueel foto's als dat makkelijker is...
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Ik gok op een kapot drukvat.
en het water wat hij uit die koppeling gooide, das nornaal, dat is je overstort ventiel geweest.

groeten b.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Kook neiging ?

Lijkt pomp defect (te heet worden dan code 4)
 

Nemesis

  • #4
Expansievat dacht ik ook aan, maar ik heb hem gisterochtend toch nog aan de praat gekregen en toen is die oplopende druk me ook niet opgevallen... Ik heb het vermoeden dat dat erbij is gekomen...

Pomp zou kunnen... maar ik weet eigenlijk niet eens waar die zit. Hoe zou ik dat kunnen controleren?

Pomp klinkt wel kostbaar :?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #5
Helaas u heeft kook verschijnselen ,u zegt het zelf al

Brandt even goed,dan kook geluiden in het blok (kan niet missen)

Daarna knarsen en piepen-dit doet jou binnewerk zeer-niet te vaak resetten anders nog meer kapot >
 

Nemesis

  • #6
Dank jullie wel voor de reactie. Vooralsnog is dus de conclusie dat waarschijnlijk het drukvast en/of pomp kapot zijn...

Krijg ik daar hele hoge kosten aan?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #7
Kost je een pomp - en als je blijft resetten nog meer <
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #8
Kan ook dat ketel vol lucht zit , ontlucht ketel (bovenop ketel zit ontluchtkraantje ) volgens mij zit er geen automatische ontluchter op.
en vergeet pomp ook niet , front van ketel eraf halen , op pomp (front ) zit een grote schroef , die moet je een paar slagen met een grote schroefdraaier opendraaien tot er water uit druppelt en gelijk ff luisteren /voelen of pomp draait.
 

Nemesis

  • #9
Ik heb hem inmiddels aan alle kanten ontlucht, maar de ketel is nog steeds ernstig ziek...

Had iemand over de vloer die het drukvat wel wou vervangen, maar die kwam tot de conclusie dat die wel goed klonk. Een hol gedeelte en een gevuld gedeelte.

Monteur komt vandaag als het goed is... Als ik meer weet zal ik hier terugkoppelen voor de geinteresseerden :)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
De storing 4c
Zekering F2 defect.
Branderthermostaat is te warm geworden.
De aanvoertemperatuur is te hoog.
Mogelijke oplossingen.

12/21/22/51

12 : te weinig doorstroming op de radiatoren.

21 : Branderthermostaat is geopend of niet aangesloten:
- controleer de thermostaat op schakelpunt 107 ºC.
- controleer branderdek op defecten; vlam slaat mogelijk achter branderdek.
- controleer pakking tussen mengkamer en warmtewisselaar.
- controleer aansluiting van het branderhuis op de warmtewisselaar

22 : De zekering F2 in de UBA is defect, veroorzaakt door sluiting in gasklepcircuit.
Controleer elektrische aansluiting gasregelblok voor een juiste werking.

51 : Meer radiatoren open. Stel het vermogen van de ketel lager met het vlammetje instelpotmeter
 

Nemesis

  • #11
Ook bedankt voor de reactie Obelix.

Monteur is gisteren geweest en natuurlijk deed het stomme ding het gewoon na resetten en kon ik hem niet laten zien wat het probleem was. Hij heeft hem bijgevuld en daarna hebben we maar besloten om het aan te kijken.

Een uur of 2 later klapte hij er weer uit met een hele harde knal en uitspuwen van zwart water. Inmiddels na 3x eruit klappen is de druk alweer van 2 gedaald naar 1.4 ofzo.

Monteur komt dus vandaag weer, maar ik had niet echt het idee dat hij een goed idee had waar het vandaan komt. Hij begon eerst over de pomp, toen over het drukvat, toen over eventuele koper leidingen die wel eens vervormen, maar al met al lijkt het me sterk dat als al die dingen niet helemaal fris zijn ze toch maar weer gewoon 2 uur hebben gedraaid.

Het grote probleem is dat ik in een flat woon waar de VvE werkzaamheden aan het afvoerkanaal gepland heeft om HR ketels te kunnen gebruiken. Op dat moment zullen alle ketels tegen een aantrekkelijk tarief vervangen worden voor HR ketels. Dit gaat hopelijk deze zomer gebeuren.

Huidige keteltje moet dus nog een paar maandjes doorhobbelen en torenhoge reparaties zijn wegegooid geld, vandaar dat ik ook iets terughoudend ben met het lukraak vervangen van onderdelen. Het lijkt er nu wel op dat dat gaat gebeuren.

Tot nu toe zijn de oplossingen:

- Lukraak zaken gaan vervangen
- De volgend 3 maandjes doorbrengen met een electrsch kacheltje en een geiser aanleggen voor het warm water.
- Een precies hetzelfde type ketel proberen te vinden op Marktplaats en die erin laten hangen.

Iemand suggesties hoe ik dit het beste aan kan pakken?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #12
Laatste optie is in uw geval beste optie , al denk ik dat het probleem niet echt ingewikkeld is en makkelijk op te lossen. denk dat het probleem toch je pomp is , misschien stopt de pomp ermee na een tijdje draaien (geen sturing ?print stuk ?relais stuk ? motor defect? )
 

Nemesis

  • #13
Dank je Mobel. De pomp wordt in ieder geval morgen vervangen als deze dan binnen is. Ik hoop echt dat dat het is.

Wordt vervolgd...
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #14
Ben het volledig met Mobel eens en verdenk de pomp van het probleem.
Pomp is niet goedkoop nee maar warmte en warm water mogen in mijn ogen best wat kosten toch?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu