Druk in cv ketel, het zoveelste onderwerp.

Fmrama

  • #1
Hallo,
Ik heb een probleempje met mijn cv, waar ik zo geen verklaring voor heb.
Situatie is:
Ketel remeha avanta hangt in de bijkeuken.
Het expansivat 18ltr 1 bar hangt er rechtonder in de kruipruimte.
Boven de bijkeuken zit de badkamer met een design radiator, 2mtrx0,50 met van die dwarse buizen. Aansluiting zit onderop.

Nu moest ik de laatste tijd steeds vaker bijvullen. Dus een week terug een nieuw expansievat erop gezet.De oude was 10 jaar..( Bij het loshalen ed loopt alleen de radiator in de badkamer leeg en een stukje leiding naar het expansivat. Dus niet de hele installatie. )
De druk bleef daarna constant. Alleen de radiator die er boven in de badkamer zat werd niet warm.
Toch nog ergens een luchtbel. Ik heb de druk er weer afgehaald. En nu rustig water in gelaten. Radiator in de badkamer ontlucht en daarna werd deze gewoon warm. Overigens heb ik ook nergens lekkages geconstateerd. Vanmorgen alles nog eens ontlucht, maar er bleek geen lucht ergens te zitten.
Vanaf het vervangen van het vat ed. heb ik toch nog regelmatig wat water moeten bijvullen. S’morgena bijgevuld tot 1.7 dan blijft de heledag goed. De volgende dag in de ochtend gezakt naar 1,5 . De nachttemp staat op 17,5 en overdag op 20,5 . Als de cv dat op temperatuur is stijgt de druk ietsjes. Maar blijft daarna constant. Ik heb nu de automatische ontluchter dicht gezet.
Nu weet ik dat het water nog zuurstof bevat. Maar hoelang mag dat duren voordat het gestabiliseerd is?
Kan er nog ergens lucht zitten, bijv expansievat of in een van de radiatorbuisjes?
 
Laatst bewerkt:

Lampje45

  • #2
Mijn eerste gedachte gaat richting expansievat, want je stelt dat het er een was met 1 bar voordruk.
Daar de meeste vaten boven geplaatst worden, zou deze voordruk wel eens te laag kunnen zijn. Dus haal de druk eens van je systeem demonteer het expansievat en meet de druk daarvan.
 

Fmrama

  • #3
In die 25 jaar dat ik hier woon ben ik aan het derde expansie vat toe. En alle drie waren 18 ltr 1 bar. Als de druk te laag is , dan zou dat vanaf fabriek te laag zijn in dit laatste vat?
 

Fmrama

  • #4
Toevoeging: de max hoogte tussen expansievat en hoogstepunt radiator tweede verdieping boven is ca. 6 meter. M.i. zou 1 bar dan voldoende zijn.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Lampje45 schreef:
Mijn eerste gedachte gaat richting expansievat, want je stelt dat het er een was met 1 bar voordruk.
Daar de meeste vaten boven geplaatst worden, zou deze voordruk wel eens te laag kunnen zijn. Dus haal de druk eens van je systeem demonteer het expansievat en meet de druk daarvan.
Huh?
Een expansievat die boven (zolder e.d.) geplaatst wordt heeft een lagere voordruk nodig als een
expansievat op de B.G., kelder of kruipruimte. Hier wordt aangegeven dat het vat in de kruipruimte zit.
1 Bar is dus goed in dat geval, daar zou ik niets aan veranderen.

Tap niet meer af, stook een tijdje en vul als het nodig is weer bij en blijf regelmatig ontluchten.
Op den duur zou het weer in orde moeten zijn, als dat niet zo is dan kun je altijd nog verder zoeken.
Zonder het hele systeem te zien is het moeilijk te beoordelen of er ergens nog lucht in zit.
 

Lampje45

  • #6
Ja, dat bedoel ik juist, dat TS een verkeerd expansievat heeft met een voordruk voor bovenplaatsing.
En dan zoveel dieper zit zelfs in de kruipruimte
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Ik bedoelde het ook zoals ik het schreef.
Op de zolder wordt meestal een expansievat geplaatst met een 0,5B voordruk en in de kelder 1Bar.
Als je een expansievat van 1B op de zolder zou plaatsen dan kun je in een aantal gevallen juist een
probleem krijgen die er op lijkt alsof er iets lekt, de druk kan dan snel(ler) weg zijn omdat het vat
niet in zijn werkgebied zit.
 

Lampje45

  • #8
Maar dat gaat toch andersom ook?
Als je een vat van 0,5 in de kruipruimte plaatst dan zit het membraan in de (andere) verkeerde hoek.
 

stefan9

  • #9
Ik zou het een paar weken aanzien. Het kan best even duren voordat alle lucht uit een installatie verdwenen is. Zolang de druk binnen normale waarden blijft zou ik me nergens druk om maken.
@Lampje45 : je hebt in het eerste bericht wel gelezen dat TS een vat met 1bar voordruk heeft?
 

Lampje45

  • #10
Ja Stefan, dat heb ik juist wel gelezen

Het expansivat 18ltr 1 bar hangt er rechtonder in de kruipruimte. (Dit is de oude situatie)
Boven de bijkeuken zit de badkamer met een design radiator, 2mtrx0,50 met van die dwarse buizen. Aansluiting zit onderop.

Nu moest ik de laatste tijd steeds vaker bijvullen. Dus een week terug een nieuw expansievat erop gezet
(waar de druk van het nieuwe vat niet genoemd wordt)


Daar staan dus de gegevens over de oude en er wordt niet gesproken over de druk van de nieuwe, dus vandaar dat ik daar mijn twijfels heb.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Ah, dat kan inderdaad maar had dat dan meteen in één zin gevraagd :-)
 

Fmrama

  • #12
Ok! Ik houd het even een tijdje onder controle. Dank voor de reacties.
 

Lampje45

  • #13
Ik was niet de vraagsteller :wink:
 

Fmrama

  • #14
Ik wil toch de warmtewisselaar op lekkage controleren.
Een 3 tal jaren geleden ben ik van onderhoudsbedrijf overgestap. En die constateerde dat het vorige bedrijf slecht onderhoud had gepleegt. In de lamellen van de wissleaar zat zoveel aanslag dat het er bijna niet uit te halen was. Het is er toen met krabben en vegen verwijdert .

Hoe en wanneer kan ik dat het beste als leek controleren?

Als er een lek zit dan hoop ik eerder dat het in de wisselaar zit en niet onder gronds of in het plafond! Kost dat wel iets (nieuwe ketel) maar dat heb ik er dan wel voor over. Overigens is de huidige remeha avanta uit april 2009.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu