dorpel zonder druiplat op HSB regel

Beste lezer,

De afgelopen dagen kwam een interessante vraag voorbij van een mede forumgebruiker. Mijn situatie is deels vergelijkbaar, ik wil de topic niet kapen en het gescheiden houden. Willen jullie eens meekijken naar wat wij in onze situatie bedacht hebben?

Het 'probleem' is dat de kunststof dorpels geen druiplat hebben. maar dit is standaard bij deze houten kozijnen, dus het komt veel voor.

Inmiddels heb ik gelukkig hulp en samen proberen we zo goed mogelijk probleemoplossend te werken. het wa wel direct duidelijk dat dit een bijzonder situatie was die wij volgens mij wel opgelost hadden.
Maar de ander topic gaf mij alsnog een verontrustend gevoel. Onze oplossing is zoals op de tekening: blauw is herlatan kit, groen is loodvervanger. En ik heb al het materiaal inmiddels binnen, morgen gaan we het plaatsen, maar toch... willen jullie even meekijken, meer mensen weten samen meer dan wij met z'n tweeën. Wellicht komen er nog goede iedeen op waar we nu nog rekening mee kunnen houden. Alvast bedankt!

De tekening en foto's laten de situatie zien. De zorg die ik heb zit hem in de waterkering. En ook het maaiveld. dat toch gewoon hoog is, anders heb je een hele hoge drempel... En ook de mooie kant plank zie je dus amper, want de bestrating komt toch hoog. met kantplank hebben we iets van 8 mm oversteek van het kozijn voorbij de kantplank. dat is op de foto niet goed te zien.



signal-2026-10-25-14-17-27-661.jpg
signal-2026-10-25-14-17-27-661.jpg


signal-2026-10-25-14-17-19-096.jpg
signal-2026-10-25-14-17-19-096_002.jpg
signal-2026-10-25-14-17-19-096.jpg

signal-2026-10-25-14-17-19-096_002.jpg
 
met een avondje doorspeuren op internet en en gesprek me AI kom ik tot de volgende oplossing. Graag jullie mening:

Checklist Waterdichting Onderdorpel
  • 1. De Materialen:
    • Aluminium L-profiel 30x30 mm (min. 1,3 mm dik). Geen kunststof/PVC gebruiken i.v.m. kromtrekken!
    • 20 cm Leadax loodvervanger + aluminium knelstrip.
    • Hoogwaardige MS-polymeerkit (Soudal Fix ALL / High Tack).
    • RVS A2 Parkers DIN 7981 (cilinderkop) 3,5x16 mm of 3,9x16 mm. Geen verzonken koppen!
  • 2. Montagevolgorde (Kozijn moet eruit):
    • Laag 1 (HSB): Leg de 20 cm Leadax over de HSB-onderbalk, laat 2 cm omhoog lopen aan de binnenzijde en laat de rest over het EPS naar buiten hangen.
    • Laag 2 (Kozijn): Leg het kozijn plat. Spuit een dik bed MS-polymeerkit onder de vlakke kunststof dorpel. Druk het aluminium profiel erin.
    • Schroeven: Boor het aluminium voor (4 mm), gids het kunststof (2 mm). Schroef het profiel vast om de 200 tot 250 mm (en max. 50 mm uit de hoeken). Zet de accutol op de lichtste stand tegen dolraaien in de 3 mm holle wand.
    • Terugplaatsen: Zet het kozijn met de gemonteerde strip terug op de Leadax. Klop de Leadax strak over de 1 cm kantplank. Het aluminium dekt dit af en steekt exact 2 cm voorbij de kantplank uit als druiplip.
  • 3. Richtlijn voor de stratenmaker:
    • Het straatwerk buiten moet 2 tot 5 cm LAGER liggen dan de onderkant van het aluminium profiel.
    • Minimaal 1 à 2 cm per meter afschot van de gevel af.
    • Bij voorkeur een grindstrook of ACO-goot tegen opspattend water.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan