Hoi,

Net nieuw op dit forum dus even voorstellen.
Ik ben Arjan en bezig mijn badkamer te verbouwen.
Ik wil de oude trekschakelaar in de badkamer in een huis van 1958 omzetten naar een gewone wandschakelaar.

De bedradingen herken ik niet en wat ik ook probeer, de hoofdstop springt er uit.
Welke draden moet ik verbinden van de trekschakelaar naar de nieuwe wandschakelaar.
In de trekschakelaar zitten 2x zwart, rood en groen.
Deze schakelt het licht in welke ergens anders tevoorschijn komt als 2x zwart en een doorlopend in de doos grijze draad.
Volgens mij niet zo moeilijk maar heb het even op gegeven.

Wie kan mij hierin raad geven?

Arjan

IMG_7811.jpg IMG_7815.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Was deze toevallig voor de wasmachine?
 

Arjan1960

  • #3
Hoi,
Fijn dat je zo snel reageer.
Heeft altijd een lamp aan verbonden gezeten alleen weet ik niet hoe het is gebruikt voor 1982 toen wij er kwamen wonen. Vanaf 1982 heeft er een lamp aan verbonden gestaan.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Heb je een foto van de nieuwe schakelaar?
Heb je " iets " om stroom te kunnen meten, een multimeter of een duspol?
Welke kleur draad zit er rechtsonder, groen?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Zo te zien is dit een dubbelpolige trekschakelaar. Als je deze vervangt door een nieuwe dubbelpolige schakelaar sluit je rood en groen aan op de ingang, en 2x zwart op de uitgang.

Dubbelpolige schakelen is (in Nederland tenminste) niet verplicht, dus je zou ook een normale enkelpolige schakelaar kunnen gebruiken. In dat geval sluit je groen en 1 van de zwarte draden aan op de schakelaar. Rood en de andere zwarte draad verbindt je direct met elkaar met een lasklem.

Er werd vroeger niet voor niets een trekschakelaar buiten handbereik toegepast trouwens. Maar ik neem aan dat jouw badkamer na de verbouwing gewoon aan hedendaagse normen voldoet? Dus alles achter een 30mA aardlekschakelaar, rekening houden met de zone-indeling, toepassen van aanvullende lokale potentiaalvereffening enzo?
 

Arjan1960

  • #6
Rola, inderdaad zit rechtsonder groen.
Degene die mij helpt heeft inderdaad een multimeter.
Rood en groen contacten is boem in ieder geval.

IMG_7816.jpg IMG_7817.jpg
 

Arjan1960

  • #7
Xander,
Ga ik morgen proberen. Wil het nu het donker is niet meer doen.
Ben een leek dus alle advies is welkom.
Verkeerde beroep gekozen vroeger denk ik.
Bedankt
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #8
Dat is logisch, dat is nul en fase aan elkaar.
Groen is fase, tegenwoordig bruin
Rood is nul, tegenwoordig blauw.
Ik zie geen verschil tussen blauw en groen, vandaar mijn vraag
XhanderH heeft de oplossing al gegeven
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Arjan, de schakelaar die je nu hebt is een serieschakelaar en je hebt een dubbelpolige schakelaar nodig.
Deze zal inderdaad kortsluiting geven.
 

Arjan1960

  • #10
Rola en Xander, allebei bedankt. Als het van de week is gelukt laat ik dit weten.
Fijne avond verder.
 

Arjan1960

  • #11
Ronny,

Bedankt voor de tip.
Zal ik dan vervangen en op de manier van aansluiten door borduren via de andere berichten.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #12
Hmm het lijkt bij nog eens kijken toch een serieschakelaar (dus met 2 wippen). Die kun je ook probleemloos gebruiken om de verlichting mee te schakelen (groen en 1x zwart aansluiten dus). Alleen dan doet de 2e wip dus niets.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Arjan1960

  • #13
Bedankt Xander
 

Arjan1960

  • #14
Xander, net even de verpakking gepakt en het is een serieschakelaar.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
Ik zag het inderdaad ja, had mijn vorige reactie (net te laat) bewerkt. :wink:

Maar dat is een schakelaar met 2 knoppen dus. Wat is je bedoeling met de 2e? Je kunt er behalve dit lichtpunt dus ook nog iets anders mee schakelen...

Als dat niet hoeft, inderdaad beter de schakelaar vervangen. Maar je hoeft niet per se een dure dubbelpolige schakelaar te kopen, een wisselschakelaar gaat ook werken. Deze serieschakelaar gaat ook werken maar dan heeft 1 van de 2 knoppen geen functie.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #16
Je kunt ook een standaard schakelaar gebruiken.
In dat geval de nul doorverbinden met een van de zwarte draden (ik weet 't, dat is niet ideaal)
en de fase via de andere zwarte draad schakelen. Natuurlijk wel de zwarte "nul" draad aan beide
kanten even markeren met een blauwe isolatietape.
 

Arjan1960

  • #17
Xander, de tweede schakelaar wilde ik gebruiken om een ventilator aan en uit te kunne zetten.
Dus gedachte was de "basisstroom" naar een wandcontact schakelaar. 1 voor de verlichting en 1 voor de ventilator. Zouden ook nog 2 lampen en ventilator op 1 stroom toevoer kunnen maar wil de trekschakelaar gewoon weg. Dus puur de stroom naar een andere schakelaar brengen zodat ik de trekschakelaar weg kan werken achter een opgebouwd gipsmuurtje.
 

Arjan1960

  • #18
Ronny, bedankt. Ga alle info opzuigen en proberen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #19
Is het een optie om voor het deel wat je nu aan het verbouwen bent alle draden en leidingen van de badkamer te vernieuwen en over te gaan naar de juiste kleuren?

Na ruim 60 jaar is de elektrische installatie wel aan vervanging toe...
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #20
1632899979423.png


Als je twee schakelaars wilt gebruiken moet je groen door lussen naar beide ingangen.
en dan met zwart verdergaan naar je lamp en ventilator.
naar beide moet ook je rode draad maar die hoeft niet geschakeld te worden.
 