Aarde draad onbeperkt doorverbinden?

julesvaes

  • #1
mijn Wcd’s boven hebben geen aarde. Nu ik aan het verbouwen ben wil ik deze voorzien van aarde. Ik heb ze nu van andere kamers doorgebroken waar wel aarde in zat. Mag ik de geel groene aarde draad onbeperkt doorlussen?

of ben ik verkeerd bezig ?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Je moet met de aardedraad dezelfde route volgen als met de fase en nul.
 
  • Like
Waarderingen: julesvaes

Datron

  • #3
En ze zitten wel op dezelfde groep? Je mag geen bedrading van verschillende groepen door elkaar gebruiken.
 
  • Like
Waarderingen: julesvaes

julesvaes

  • #4
1) Sommige wel sommige niet. Ik heb bijvoorbeeld badkamer en slaapkamer 1 die zitten op een groep. Deze mag ik dus met de aarde verbinden die al op de badkamer zat?

2) ik heb nu ook van deze groep de groene draad verbinden met slaapkamer 2 en 3 deze moet ik dus weg gaan halen. Dan moet ik dus als ik het goed begrijp de blauwe en de bruine gaan volgen van slaapkamer 2 en 3 richting de meterkast en vanuit Daar een nieuwe trekken?

3) ik vraag mij af waarom het eigenlijk niet mag. De groene draad komt in de meterkast toch ook allemaal samen?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Het mag niet omdat een installatie logisch in elkaar moet zitten. Niemand verwacht bij werkzaamheden dat als je aarde los haalt van groep 1 dat dan ook groep 3 en 4 zonder aarding zitten. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom altijd aarde dezelfde route laten volgen als fase en nul.
 