Discussie: Wicu als gasleiding in beton

Herg

  • #21
Even gegoogled en hij is verkrijgbaar bij:
Link is naar de complete NPR niet meer werkend
De tabel is te groot om volledig in dit forum te plaatsen, bovendien weet ik niet hoe het zit met copyright.
Btw als ik een typefout maak m.a.g. dat er een ongeluk plaats vindt.
Ben ik dan aansprakelijk?

@H@ns
Vanwege de "belvorming" (ophoping van gas) moet je toch een mantelbuis gebruiken?
Welke koppeling is toegestaan is ook afhangkelijk van het buismateriaal.
Knelkoppelingen dus niet ihgv WICU.
Schroefdraadvbdn nooit ihgv koper (incl. wicu-achtigen), maar wel bij stalen draadpijp van 1/2" - 2".


Herg
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #22
@ Herg, je kunt in je profiel een onderschrift aan maken zoals ook anderen dat wel hebben, hierin kun je vermelden dat je niet aansprakelijk gesteld kan worden.
Iedere klusser is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering, mensen op het forum kunnen nooit de verantwoordelijkheden van klussers overnemen.
 

Herg

  • #23
Jan
Goed plan.

Herg
 

NikGear

  • #24
Bij vsh (producent van knelkoppelingen) zie onderstaande link kunnen we de toepassing van knelfittingen
lezen:

link offline

In het PDF-bestand (pag 5/13) komt de volgende tekst voor:

"....VSH Super knelfittingen kunnen worden toegepast bij
- gasinstallaties
- drinkwaterinstallaties,
- cv installaties ....
- persluchtsystemen (max 10 bar!)
- stoomtoepassingen...."

De knelfittingen zijn ontworpen om toegepast te worden op:

a. Koperen buis, zacht, halfhard en hard met afmetingen volgens EN 1057, wanddikte volgens KIWA BRL-K760/03. Koperen buis met KIWA keur voldoet aan de gestelde eisen.
Gebruik bij zacht koperen buis, bijvoorbeeld WICU, steunhuls S 1283.



Maw: knelkoppelingen met Kiwakeur, (b.v. VSH) met steunhuls zijn geschikt voor WICU buis, voor GAS toepassingen.

Met dank aan Tjibbe
 