Daalderop 35/80+ drukverlies

Jack Woud

  • #1
Mijn Daalderop Combifort 35/80+ verliest de laatste week zo snel zijn druk dat ik twee keer per dag moet bijvullen! Het expansie vat is net vervangen. Het systeem bevat geen lucht. Ik zie nergens sporen van lekkage. HOE KAN DIT ? HELP!!
Ik heb net in het Sifon links de PH gemeten (is denk ik condenswater) Deze is 4 Kan dan toch de warmte wisselaar lek zijn ? En is dit wel de goede afvoer die ik getest heb?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Lekt je overstortventiel niet gewoon?
 

Jack Woud

  • #3
Nee ook al nagekeken en vervangen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Is de voordruk van het nieuwe vat in orde ?
 

Marcn88

  • #5
Ketel een paar uur uit en condensslang in een emmer hangen ben je der zo achter of de wisselaar lek is
 