Drukverlies bij daalderop hr gas combi

Ris

  • #1
Onze cv-installatie verliest op 1 dag druk van 1.8 naar 0.4 bar.
Overstortventiel werkt goed. Expansievat is niet kapot.
Ik heb alle leidingen / koppelingen nagekeken.

Toen de ketel bekeken.
Als ik de sifon van de condensafvoer eraf haal zie je dat er constant druppels uitkomen. Ook als de ketel uit staat. Wie weet wat de ooraak is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Stekker eruit halen en een emmer onder de condensafvoer, opvullen en dan kijken of er water in de emmer komt.zo ja. wisselaar lek.
 

Ris

  • #3
Ja dan kan ik wel een emmertje water opvangen.
Is dat wel te vervangen bij zo'n ketel? (10 jaar oud)
Of toch aan en nieuwe denken?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
De emmer methode is niet zo simpel een conclusie uit te trekken.
Als je die juist wilt doen, moet je ook de rookgas loshalen van de ketel. Want daar kan ook nog het nodige water uitkomen, en dus met aangesloten pijp, niet een reeële meting mee te doen,
Groeten b
 

Ris

  • #5
De rookgas afvoer is 50 cm lang.
Ik verwacht niet een grote hoeveel condenswater uit de afvoer.

Als de oorzaak de wisselaar is, lijk mij dat bij Daalderopketel het niet makkelijk is om deze te gaan vervangen.
 

Freekcv

  • #6
Makelijk of niet, de kosten van een nieuwe wisselaar zijn niet gering!
 

Monteur Bert

  • #8
The headhunter schreef:
Stekker eruit halen en een emmer onder de condensafvoer, opvullen en dan kijken of er water in de emmer komt.zo ja. wisselaar lek.
Extra: Deze test bij droog weer uitvoeren. Iedereen tevreden! Gr. Bert.
 

Ris

  • #9
Het expansivat is bovenin warm en klinkt dof
Onderin koud en hol.
 

Tumkie

  • #10
De enige manier om expansievat te controleren is deze drukloos maken ... even zoekfunctie gebruiken . Meten is weten , gissen is missen !
 

Ris

  • #11
Ga ik doen.
Maar het is wel vreemd dat ik nu binnen een week 10 x bijgevuld hebt, dat is meer dan 1 vat vermoed ik
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #12
Als je vult, gaat de druk dan geleidelijk omhoog, of schiet de druk heel snel omhoog?
Groeten b
 

Ris

  • #13
Geleidelijk.
En meer dan 1.9 bar lukt niet
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #14
Zou toch de voordruk van je vat even meten.
Installatie aftappen, en dan met een bandenspannings meter onderop je vat de voordruk meten.
Hangt de ketel en vat op de begane grond, dan heb je een voordruk van een bar, hangt het boven zal er een vat op moeten zitten van een halve bar.
Heb je boven een bar druk, deze af laten lopen naar een halve bar.
Groeten b
 

Ris

  • #15
Bedankt ga ik doen
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #16
Ik ga toch voor de wisselaar....is niet de 1e keer dat ze
lek gaan, zoek maar eens op google, vind je genoeg info.

En de emmer test van minimaal 1 uur moet voldoende zeggen
over wel of niet een lek in de wisselaar.
Dus bijvullen tot in jouw geval max (1.9 bar)
stekker eruit, emmer onder de afvoer en afwachten maar

Er komt altijd wel wat echt condens uit, maar als hij naar
1 uur nog lekt, dan is er met 99% zekerheid vast te stellen
dat je een nieuwe ketel kunt gaan regelen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.