Ruan

  • #1
Goedemorgen,

Mijn 2 jaar oude Daalderop Combifort 24/50+ verliest al druk vanaf het begin.
In 3 weken tijds 1 bar verlies (van 1.8 naar 0.8).
De installateur is van goede wil maar heeft als klein baasje maar weinig tijd.
Het expansievat is vervangen, de automatische ontluchter is vervangen.
Alle leidingen en kranen zijn nieuw en lijken goed dicht.
De overstort beveiliging zit niet op de afvoer gemonteerd en lijkt in orde.

Ik lees in de verschillende berichten over warmtewisselaar en controle via lekwater uit sifon.

Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit doe?
Nu staat er wel water in het sifon, maar dat is waarschijnlijk normaal bij ketel in gebruik.
Is deze lekkage wel op te sporen via sifoncontrole of is de lekkage daarvoor te gering .

groeten Ruan
 

G.Voorn

  • #2
Ik neem aan dat je toch garantie hebt, en zo'n ketel is al duur genoeg.
Je mag dan toch wel een beetje service van je installateur verwachten.
Misschien is het maar een klein ding en weet hij hoe je dit via de telefoon kunt oplossen

Groet,
G.Voorn
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Ruan schreef:
De installateur is van goede wil maar heeft als klein baasje maar weinig tijd.
De TS wil blijkbaar de installateur meehelpen de oorzaak op te sporen.

Daarbij komt dat de oorzaak geheel niet bij de ketel hoeft te liggen, maar er elders in het huis een lekkage kan zijn. En een lekkage in een cv-systeem is een erg lastig probleem om op te sporen. Door de telefoon zal zoiets niet echt lukken. :wink:

Maar in principe heeft de leverancier inderdaad te zorgen voor een goed werkend systeem.

Zoek ook eens op het forum met het woord "drukverlies", misschien kom je nog iets bruikbaars tegen.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ruan,

Je kan het condenswater controleren met een meet-stripje wat een bepaalde kleur aangeeft als er cv water mee lekt in de afvoer.

Alleen heeft de installateur dat, of een goeie bouwmarkt/cvhandel.
 

Ruan

  • #6
Heren bedankt voor uw reactie,

Ter verduidelijking: de installateur is verschillende keren geweest en heeft inmiddels expansievat en ontluchter vervangen.
Ik heb inmiddels al verscheidene malen alle leidingen en kranen onderzocht.
Ook deze leidingen en kranen zijn aangelegd door dezelfde installateur.

Bij de andere berichten heb ik reeds van alles bekeken.
Vandaar dat ik denk dat het iets te maken kan hebben met de warmtewisselaar.
Ik heb allang gemerkt dat zoeken naar een klein lek een geduldig werk is, vandaar dat ik probeer wat gerichter te zoeken.

Ruan
U zult begrijpen dat de installateur hier niet hele dagen achter elkaar aan het zoeken is.
 

Marsepein

  • #7
Drukverlies in het verwarmings gedeelte heeft toch niets te maken met het warm water gedeelte?

Heb je alle koppelingen nagelopen? Ik zou het proberen als volgt op te lossen.

1. Vul bij;
2. Draai alles dicht op 1 radiator na.
3. Wacht een paar dagen om te kijken of e.e.a. in de druk verandert.
4. Ja --> Daar zoeken;
5. Nee --> Volgende radiator open;
6. Terug naar 3.

Maar als je vermoedt dat het in de warmtewisselaar zit, is het dan geen garantie?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Dat werkt alleen indien de radiatoren voetventielen (of dergelijke) hebben, dus in zowel in aanvoer én retour afsluitbaar zijn.

Anders heeft het dichtdraaien van de radiator geen enkele zin, het lek gaat dan vrolijk verder via de retourleiding.

Een en ander dan in de veronderstelling, dat een lek in een radiator de oorzaak zou zijn. Een lek in een van de koppelingen in het totale verwarmingssysteem spoor je daarmee niet op.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #9
Ruan,

Volgens mij heeft het geen zin om hier op door te gaan, wanneer de warmtewisselaar lek is.

5 jaar all-ingarantie via Erkend Daalderop Installateur;
15 jaar garantie op cv-warmtewisselaar;
5 jaar volledige garantie op boilervat .

Zoals ik al eerder meten is weten.

Laat de installateur eens met een ph papiertje gaan controleren.

Als de zuurgraad hoog is dan is de wisselaar lek.

Hoe zuurder het ph papier verkleurd hoe zekerder je bent.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Toch een kleine correctie over zuurgraad en dergelijke.

De PH waarde is standaard 7 en heet dan PH neutraal, als het zuurder wordt is de PH waarde dan hoger of lager.

Als de PH waarde daalt tot ca 4 - 4,5 is het gewoon condenswater en is er geen lekkage in de wisselaar.

Als de PH waarde in de buurt van de ca. 6,5 -7 komt dan is er mogelijk lekkage in de wisselaar omdat het condenswater wordt verdund met CV water wat een PH waarde heeft van ca. 7.

Bij een lekkage van 1 bar in 3 weken is de lekkage veel te klein om met de PH waarde meting de lekkage te kunnen opsporen.

Een tip, om controle mogelijk te maken en te weten of de ketel of de installatie lek is het volgende.
Beide scheiden door middel van twee afsluiters een drukmeter op de ketel en een op de installatie, welke van druk afloopt geeft dan de lekkage aan.

Als de druk van de ketel er direct vanaf loopt dan is de wisselaar mogelijk lek, het handigst is om het expansievat tijdelijk te demonteren, en even een plug erin draaien.

Tijdens deze test de ketel niet gebruiken of onder spanning zetten.

Vr Gr
 

Marsepein

  • #11
Klusidee Kees schreef:
Dat werkt alleen indien de radiatoren voetventielen (of dergelijke) hebben, dus in zowel in aanvoer én retour afsluitbaar zijn.
Ik ging iets teveel uit van mijn eigen situatie. Een verdeler per etage. En leidingen zonder koppelingen onderweg. In dat geval kun je inderdaad zoals je zegt alles dichtzetten en zo systematisch gaan zoeken.

In dit geval is de laatste oplossing gegeven door Cvolieboy een hele goede!
 

Ruan

  • #12
Goedemorgen,

Het ging inderdaad om de 24/50+.

Natuurlijk heb ik garantie en maak daar ook gebruik van.

Als geinteresseerde in techniek en echte doehetzelver kan ik niet goed hebben dat ik het lek indien buiten de ketel niet kan vinden.

Na alle berichten in deze fora over drukverlies te hebben gelezen, denk ik aan de warmtewisselaar.

Ik dank jullie voor je hulp en zoek nog even verder met jullie tips.
Ik heb alle vertrouwen in mijn installateur en het zal ongetwijfeld opgelost worden.
Ik laat het jullie weten .

groeten Ruan
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #13
Ruan,

Graag gedaan!

Laat even weten als je (installateur) inderdaad het lek gevonden heeft.

Succes
 

Ruan

  • #14
Mijn heren,

MIjn installateur heeft een ander expansievat geplaatst met een hogere voordruk.
bovendien heeft hij de vloerverwarming afgesloten.

De druk blijft zo te zien op peil, maar weet zo natuurlijk niet of het aan het vat of aan de vloerverwarming ligt.

De druk is al eens eerder een tijdlang (een paar weken) stabiel gebleven, maar toen we de verwarming echt aanzetten, leek hij vanaf dat moment weer in 3 weken terug te lopen naar 0.6 bar.

Ik vraag me af, of een hogere voordruk zin heeft .
Maar ja, hij is de specialist en installateur.

Vloerverwarming en 5 radiatoren op benedenverdieping.
Op bovenverdieping zit 1 radiator.

We wachten maar eens af tot na de vakantie.

Ik hou u op de hoogte.

Gr. Ruan
 

Ruan

  • #15
Mijne heren,

Mijn daalderop combi ketel 24/50+ verliest druk.
Installateur doet er van alles aan.
Heeft nu een expansievat met hogere voordruk geplaatst.
Heeft tevens de vloerverwarming afgesloten.
Even afwachten maar weer

Als leek zijnde viel mij het volgende op :
Het lijkt er op dat de ketel alleen druk verliest als de cv draait : dus bij warmtevraag.
Dus : 3 weken lang leek druk in orde .
Na een uurtje stoken leek het drukverlies weer te beginnen :
in 2 weken van 2 bar naar 0.6 bar


Kan het zo zijn dat drukverlies alleen optreedt bij warmtevraag van cv?
Wat kan dat dan zijn?
En waar blijft het water dan?

groeten Ruan
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #16
Lekkage kan misschien alleen in je cv gedeelte zitten, nu je vloer verwarming is afgesloten, kan je alleen maar afwachten.

En een hogere voordruk zegt inwezen niets, alleen als de aansluitplaats niet goed gekozen was.
 

Ruan

  • #17
Mijne heren,

Op 7 juli 2006 heb ik het probleem van drukverlies van mijn cv installatie voorgelegd op dit forum.
Ik wil u even laten weten hoe het is afgelopen.

De Installateur heeft alle zichtbare leidingen en koppelingen nagelopen.
Vloerverwarming is losgekoppeld geweest.
Er lopen ook leidingen van radiatoren ondergronds en derhalve niet te controleren.(behalve door afpersen)
De fa. Daalderop heeft toestel afgeperst.

Kortom alles is reeds vervangen en geprobeerd maar zonder resultaat, drukverlies blijft.
Met installateur heb ik afgesproken te wachten totdat de lekkage duidelijk zichtbaar wordt. Ik wil niet nodeloos gaan hakken en breken in een geheel pas verbouwd huis.

Ik bedank de mensen hier voor hun wijze raad , ik heb er veel aan gehad.
Met uw raadgevingen in gedachten houd ik mijn cv installatie nauwlettend in het oog.
 

Ruan

  • #18
Mijne heren,

Ik hoop dat ik dit mag posten als nieuw onderwerp.
Anders wil Kees dit misschien a.u.b. op de juiste plek zetten.

Ik heb uw hulp reeds eerder ingeroepen bij problemen met mijn cv lekkage. (daalderop 24/50 )
Deze ketel is vorige week afgeperst en er zijn geen bizonderheden gevonden.

Het drukverlies is van de week steeds erger geworden. Binnen 5 dagen van 2 bar , naar 0.8 bar. ( eerder duurde dit weken)
Natuurlijk ging ik weer zoeken.

Ik heb de sifon van de condensafvoer geopend en de ketel gestart (verwarming aangezet dus).
vloerverwarming stond reeds aan.
het volgende viel me op:

De condensafvoer leek wel een flink druppelend kraantje.
De druk in het systeem liep van 0.8 bar naar 1.5 bar op.
Bij 1.5 bar was ook het druppelen een heel stuk minder geworden.

Is dit normaal,
Heb ik eindelijk na 2 jaar mijn lekkage gevonden, of ben ik zeer blij met een dode mus.
Experts , graag uw zeer gewaardeerde mening!!!


Gr. ruan
 

Chathanky

  • #19
Dat is condenswater van het stoken Ruan, het is ook niet zon veilige actie geweest. Het sifon zit er om geen verbrandingsgassen de ruimte in te blazen en dient altijd gemonteerd te zijn. Achter het siflon had het wel gekun'd.

Wat waren de temperaturen bij 0.8 bar en 1.5 bar?
Vul de cv eens met 1.5 bar en kijk hoe hoog de druk dan oploopt. Misschien dat je expansievat toch niet goed is ook al is hij vervangen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #20
Ruan schreef:
Ik hoop dat ik dit mag posten als nieuw onderwerp.
Anders wil Kees dit misschien a.u.b. op de juiste plek zetten.
Ik heb het toch maar even toegevoegd aan het oorspronkelijke onderwerp, want dat geeft wat meer inzicht over de voorgeschiedenis. :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.