Op de ketel branden minimaal 2 groene lampen, als de onderste
van de 3 brand, dan moet je die eerst uitzetten.
Daarna de test:
pak warm water, en voel of je cv leidingen direct onder de
ketel naar de indirecte luchtverwarming warm worden, zo ja,
dan zit het in je ketel, en kan je je warmwater uit zetten.
Dan is idd de kans groot dat het je 3-wegklep is, vaak is dan
het binnenwerk defect.
Blijft de leidingen wel koud, en gaat pas 1 minuut later
de leidingen warm worden, dan moet je het eerder in je
kamerthermostaat zoeken.
Als dat gebeurd, zet dan als test, de bovenste groene
led uit, de cv-stand, dan mag hij niet meer gaan branden.