Mijn cv ketel is aangesloten op een warme lucht unit .
Nu merkte ik gisteren op dat de ketel gewoon aanslaat en er gewoon veel warmte uit de roosters van de warme lucht unit wordt geblazen.
Thermostaat staat gewoon uit....
Wat kan dit zijn?
 
Het betreft een Benraad BR24/32 met een Benraad kamerthermostaat(zonder programmeer mogelijkheden). Wat is mit?
Er kwam warme lucht uit de roosters van de warmeluchtunit zonder dat er warmwater werdt gevraagd...
dus dan kan het toch niet die 3 wegklep zijn?
 
Zeker wel, het toestel houd zijn watervoorraad of wissellaar vaak ook op temperatuur zodat er snel tapwater beschikbaar is, als j edrieweg niet omloopt dan zal hij de cv op dat moment verwarmen.
 
Mit is minimaal inblaas temperatuur. Controleer eerst of je driewegklep goed werkt. Dit kan je bij een benraad / atag makelijk zien
 
Net klep bekeken....
Indicator op de actuator geeft aan dat die dicht staat....voel toch een warme cv leiding en de warmeluchtuniet draait voluit.
Nu de warmwaterkraan open gedraaid...klep draait naar andere positie.
Warmwaterkraan dicht gedraaid en na enige tijd sluit de klep...
Na dit gedaan te hebben is de cv leiding minder warm...
Betekend dit dat de afdichtingen in de klep niet goed sluiten?
 
Klep is niet te bewegen met de hand.
Pomp regelt de ketel zelf...
Er staat in de handleing dat die eens per de etmaal de pomp en klep aanstuurt als de ketel langere tijd niet gebruikt wordt...
 
Op de ketel branden minimaal 2 groene lampen, als de onderste
van de 3 brand, dan moet je die eerst uitzetten.

Daarna de test:
pak warm water, en voel of je cv leidingen direct onder de
ketel naar de indirecte luchtverwarming warm worden, zo ja,
dan zit het in je ketel, en kan je je warmwater uit zetten.
Dan is idd de kans groot dat het je 3-wegklep is, vaak is dan
het binnenwerk defect.

Blijft de leidingen wel koud, en gaat pas 1 minuut later
de leidingen warm worden, dan moet je het eerder in je
kamerthermostaat zoeken.
Als dat gebeurd, zet dan als test, de bovenste groene
led uit, de cv-stand, dan mag hij niet meer gaan branden.
 