hoeveel m2 wordt er verwarmt met de vloerverwarming? de 3e groep van links heeft geen doorstroming op de foto, de flowmeter staat geheel omhoog terwijl de rest wel flow heeft.
Dat de ketel pendel gedrag gaat vertonen als de woning op temperatuur is kan gebeuren, dit omdat het minimum vermogen van de ketel groter is dan de warmtevraag.
De ketel zou in deze opstelling maximaal 40 graden mogen maken aangezien er geen mengverdeler is geplaatst, de bypass mag dan op 0,5 of zelfs geheel weg aangezien er geen zoneklep of thermostaatknop is gemonteerd voor de verdeler.
Ik zou als de ketel ook gebruikt wordt voor tapwater wel een maximaalbeveiliging adviseren in de vorm van een thermostische mengklep of een aanlegthermostaat die de ketel uitschakelt