CV pendelt na wijzigen bypass

het is al meerdere keren aangegeven dat de ketel meer vermogen levert dan de vvw kan verwerken, lees anders eens alle gegeven antwoorden terug.
Zoals ik al eerder aangaf bent u denk ik op zoek naar een probleem wat er niet is als de woning gewoon op de gevraagde temperatuur komt.
 
Maar wat wil je dan?En wat is pendelen gezien in tijd?

Je kan maar tot minimaal 6 kw terugmoduleren, je begrenst op 40 graden, zodra de afgifte onder de 6 kw komt gaat de temperatuur omhoog en bij bereiken van de 40 graden in regelstop en antipendel omdat thermostaatvraag blijft staan.

Het enige wat kan is het overschot opslaan dmv een buffervat of volumizer , dan duurt het langer voordat de eindtemperatuur bereikt is en na bereiken van dat maximum ook langer voordat de ketel opnieuw moet starten.
 
Om het bovenstaande in cijfers uit te leggen:
Kijk nog eens naar de Delta t van de vloerverwarming.
Als die 1 graden is (zoals bij 29 en 28 graden op een van de foto's en die 1200 liter per uur klopt,
dan neemt de VV ongeveer .. KWh op.
1 graad * 1.2 kWh + 1,2 m3 = 1,44 kWh
Als de ketel 6kWh geeft, dan kan je maximaal 1/4 van de tijd branden.

Zo zie je ook dat zolang die Delta t hoger is dan 4 graden de ketel niet gaat pendelen.
Dus als de vloer koud is, gaat het een tijdje goed.

(ik denk dat die 1200 liter eigenlijk iets hoger is, maar het gaat om de uitleg)
 
@MarcN, dat is nu het probleem. De woning komt niet op temperatuur. Bij 17.5 /18 graden begint het om de minuut pendelen terwijl ik het naar 21 graden probeer te krijgen. Met dat gedrag gaat het dus niet…
 
Jackd en Headhunter, ik snap niet wat jullie bedoelen. Moet ik de kwh verhogen van 6 naar 12 of 24? Gisteren begon het na een uur stoken weer te pendelen. Pendelen om de 3 min ofzo. Temperatuur was 17.5 en gevraagd 28. Dat kan toch niet. Wat mis ik dan over het hoofd??
 
De vloer gebruikt maar 2 kw, de ketel maakt 6 kw dat is dus 4 kw teveel waardoor de aanvoertemperatuur te hoog word en de ketel stilvalt.
Je moet niet meer ketel vermogen hebben maar meer afgifte , gooi je radiatoren open, lijkt erop dat je vloer niet geschikt is om voeldoende afgifte te ceeeren in de ruimte.
 
Ik had ook alle radiatoren omhoog gegooid maar geen resultaat. Ik kan nogmaals uitproberen en de aanvoertemperatuur ook verhogen naar 45 graden??
 
Een verschil van 1a2 graden in die vloer is veel te weinig, dat is normaal ca 5 graden of je hebt hele korte lussen.
Normaal ca 10m2 per uitgang dat is dan ongeveer 1 kw afgifte per uitgang.
Middelste lijkt dicht te staan.

Zijn er ook retourslangen die duidelijk warmer zijn? Zou nog onbalans kunnen zijn tussen de groepen waardoor de korte groepen te warm terugkomen hierdoor gaat de ketel ook eerder in regelstop en krijgen de overigen niet voldoende warmte.
 
Middelste staat op een van de eerdere foto's wel open.

De temperatuur moet omhoog.
Niet zomaar hoger zetten dan 40 graden, maar dan moet die 40 graden ook wel echt gehaald worden.

Je had het in de beginpost over max 35 graden, maar dat de verdeler niet bij de 30 komt.
Dat verschil van 5 zou ook niet mogen. (ik vraag me dus af welke er niet klopt, ik zou gokken dat de ketel hoger aangeeft dan het is.

Om te testen kan je wel wat hoger gaan en dan in de gaten houden wat er bij de verdeler gebeurt.
Een infrarood thermometer kan handig zijn.

Wat is de hoogte temperatuur die je ziet op de aanvoer van de cv?
En voelt de buis dan hetzelfde als vlak bij de ketel?
 
vertrouw niet blindelings op de temperatuurmeters op de verdeler, meet de aanvoer en retour temperatuur is na bij de verdeler en onder bij de ketel.
Dit om te controleren of de bypass doorlaat, de radiatorkranen eventueel 1 slag los draaien als de installatie niet ingeregeld is zal er veel te veel water naar de radiatoren gaan omdat deze veel minder weerstand hebben dan de lussen vvw
 
Beste,
Ik heb 3 uur geleden een test gedaan. Kamer temperatuur was 17 graden. Ik heb de aanvoer temperatuur van 30 naar 40 verhoogd. Het vermogen van de cv 7 (ik dacht 6) naar 14 verhoogd. De bypas zit op 3. De radiatoren zijn dicht. Even afkloppen maar de cv brand nu non stop bij thermostaat van 24 graden. Verschil tussen aanvoer en retour is volgens de verdeler 6 graden. De werkelijke aanvoer is volgens de cv 41 graden. Zie de fotos. De thermostaat geeft inmiddels 18.5 graden aan. Vanaf 17:40 uur tot nu is 2.9m3 gas verbruikt.

Wat ik nu wel opmerkelijk vind is dat de verdeler maar 31 aangeeft terwijl input 41 graden is.

IMG_8119.jpeg

IMG_8120.jpeg

IMG_8121.jpeg

IMG_8118.jpeg
 
Eerst een delta t van 6 graden bij de verdeler.
Nu ongeveer 2 graden. Wat logisch is al de vloer op temperatuur is.

Nou eerst de vraag welke temperaturen kloppen,
het kan ook dat zowel de ketel als de verdeler meters afwijken, waardoor het verschil zo groot is.

Je voelt het verschil tussen 30 en 40 graden ook wel. Warmer en kouder dan je lichaam.

VV is trage verwarming, dus niet op uit of op 15 'snachts, hooguit 1 of 2 graden minder warm.
 
Ja maar de dT blijft gelijk, cv werkt prima bij dT van 6 en gaat pendelen bij 2 graden

Ik vraag mij af wat er op de vloer ligt, oets van laminaat ofzo?
 

Forum statistieken

Onderwerpen
158.057
Berichten
1.041.763
Leden
112.022
Nieuwste lid
FrantoriS
Back
Bovenaan Onderaan