CV pendelt na wijzigen bypass

hoeveel m2 wordt er verwarmt met de vloerverwarming? de 3e groep van links heeft geen doorstroming op de foto, de flowmeter staat geheel omhoog terwijl de rest wel flow heeft.

Dat de ketel pendel gedrag gaat vertonen als de woning op temperatuur is kan gebeuren, dit omdat het minimum vermogen van de ketel groter is dan de warmtevraag.

De ketel zou in deze opstelling maximaal 40 graden mogen maken aangezien er geen mengverdeler is geplaatst, de bypass mag dan op 0,5 of zelfs geheel weg aangezien er geen zoneklep of thermostaatknop is gemonteerd voor de verdeler.
Ik zou als de ketel ook gebruikt wordt voor tapwater wel een maximaalbeveiliging adviseren in de vorm van een thermostische mengklep of een aanlegthermostaat die de ketel uitschakelt
 
maar hoe lager ik het zette hoe sneller het in antipendel modus ging.
Vind je dat gek?
Hoe lager de pomp, hoe minder water door de ketel. Dan kan de ketel z'n warmte niet kwijt.

Nogmaals:
Pomp maximaal,
vloerverwarming alles helemaal open.
Daarna weer verder kijken.
 
Jackd, ik heb de pomp zelfs voorbij de 6 gezet dus maximaal. De temp is 30 graden ingesteld. Radiatoren dicht. Na 3min stopt het branden, gaat over naar pompen en vervolgens antipendel stand. Na een tijdje weer dezelfde cyclus… ik moet misschien een andere bypass merk nemen…
 
Je schrijft ik heb vloerverwarming en radiatoren, dan zou je normaliter met een itho 2 temperatuur zones moeten hebben een LTV zone voor de vloerverwarming en een HT zone voor de radiatoren.
Zie hiervoor de installatie handleiding van het toestel pagina 28.
Op de fotos kan ik niet goed zien hoe e.e.a. onder de ketel is aanges;loten.
Als je 1 circuit hebt en zoals op de foto's geen meng verdeler krijgen je radiatoren ook alleen maar lage temperaturen. In dat geval is de flow over de vloerverdeler altijd gegarandeerd en hoef je geen schunt avdo the hebben (zoals mark al verwoord heeft).
 
Vloerverwarming alles helemaal open.?

Als de bypass open gaat, dan krijgt de ketel z'n warme water terug, dan ook gaat ie uit / pendelen.

Zet anders een radiator open, dan zal het pendelen waarschijnlijk ook ophouden.
 
het is inderdaad zo dat als ik de vloerverwarming aanzet de radiatoren boven ook 30 graden krijgen. De bypass kan ik dus volledig dichtdraaien? De vloerverwarming is volledig open en de radiatoren ook. En nog steeds pendelen.
image.jpg
 
Blauwe knoppen vol open. Zo open zelfs dat ze eraf draaien. Flowmeters gaan allemaal omlaag als de cv kortstondig brand/pompt. Maw genoeg doorstroom.
 
Nee oke dan werken deze andersom dan die bij mij thuis.
Hier staat er 1 - 5 op en 5 staat bovenaan.


Goed, weer wat uitgesloten in de zoektocht zal ik maar zeggen :wink:
 
als de woning gewoon op de gevraagde temperatuur komt denk ik dat je op zoek bent naar een probleem wat er niet is, zoals ik eerder aangaf heeft de ketel een minimum vermogen wat groter is dan wat de vloer vraagt.
Als het kouder wordt buiten zal het pendelen waarschijnlijk verdwijnen/verminderen

op uw foto heeft de derde groep nog steeds geen doorstroming, dit had ik eerder ook al aangegeven.
 
Nou de zoektocht naar de oplossing is nogal frustrerend. Kan het zijn dat er ergens een luchtbel in de leidingen zit?

Het vermogen van de cv heb ik trouwens op laagst gezet.
 
Ik zat met m'n neus te kijken.
kijk nu beter en zie volgens mij alle flowmeters tussen de 4 en 5 liter staan
dat keer 5 groepen en je zit op meer dan 4 liter x 5 = 20 liter per minuut, dus 1200 liter per uur.

Het verschil tussen de 2 temperatuur meters is slechts ongeveer 1 graad.
Dan wordt er maar weinig warmte opgenomen door de vloer.

Die flowmeter zullen wel kloppen, dus zelfs al zit er ergens lucht of gaat de bypass open, dan nog gaat die 1200 liter door de vloer.

Ik neem aan dat je in de woonkamer een thermostaat hebt,
wat is de temperatuur daar en waarop staat ie?
Waarschijnlijk wil het systeem de cv-watertemperatuur niet hoger hebben omdat het anders te warm wordt.
Je zou de thermostaat een tijd zeer hoog kunnen zetten, waarschijnlijk gaat de watertemperatuur dan omhoog en dan kan de ketel z'n warmte wel kwijt.

Net als dat het 2 uur goed gaat als de vloer afgekoeld is.
 
Goed dat de drukbegrenzer is vervangen, maar het pendelen hoort bij te weinig warmteafname, niet bij een stukke bypass. Op de foto staat de derde groep van links met de flowmeter helemaal omhoog terwijl de andere groepen wel doorstromen: die lus neemt dan geen of juist extreem veel water, en de ketel krijgt zijn warmte niet kwijt. Controleer of die meter vastzit of de afsluiter dicht staat, en balans alle groepen zodat ze vergelijkbaar stromen.

De Base Cube moduleert tot ongeveer zes kilowatt. Zodra de woning bijna op temperatuur is, kan de warmtevraag van de vloer daaronder zakken; dan is antipendelgedrag normaal. In de installateursinstellingen kun je de antipendeltijd verlengen, standaard vaak drie minuten, voor vloerverwarming langer. Zet de pomp op een constante curve en hoog genoeg, en laat de bypass alleen openen bij een drukverschil, rond de drie tot vijf tienden bar, niet permanent open.

Omdat er geen mengverdeler is, mag het aanvoerwater niet te warm worden. Volgens EN 1264 blijft de vloeroppervlaktetemperatuur in verblijfsruimten beperkt tot negenentwintig graden, aan de randen tot vijfendertig. De veertig graden ketelbegrenzing past daarbij, maar zonder maximalebeveiliging op de verdeler is een thermostatische mengklep of aanlegthermostaat verstandig, zeker als de ketel ook tapwater maakt. Negenentwintig graden op de verdeler is prima als de vloer daarmee warm genoeg wordt.
 
Beste Jack en Leon,
De foto was een moment opname toen de cv uitstond. Wanneer de thermostaat warmte vraagt dan gaan alle flowmeters op dezelfde hoogte. Dat is geen probleem.

De thermostaat beneden zet ik gewoon 1 of 1.5 graad hoger dan de gemeten temperatuur. Kan dat de boosdoener zijn??
Trouwens het verschil temperatuur in aanvoer en retour was toen het goed werkend was 5/6 graden. Nu is dat max 3 graden.
 
Update: ik heb de thermostaat op 27 gezet. De temperatuur was 17 graden. Het heeft 1.5 zitten branden waarna de temperatuur naar 17.5 is gestegen. Nu pendelt de cv weer…
Het ongelofelijk zeg gewoon om gek van te worden.
IMG_8106.jpeg
 

Forum statistieken

Onderwerpen
158.057
Berichten
1.041.763
Leden
112.022
Nieuwste lid
FrantoriS
Back
Bovenaan Onderaan