Ik heb een vaillant VHR-C combiketel en heb vorig jaar op 4 van de 6 radiatoren een radiatorkraan + knop geinstalleerd (met youtube en kunst en vliegwerk). De overgebleven twee zijn de rommel/logeerkamer en de badkamer en staan normaal uit. Vanaf dat moment heb ik regelmatig fouten op de CV voorbij zien komen (E02, F06 en nog 2 anderen. Ik meen F09 en F13). Het verhaal dat deze fouten me vertelde was dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan.
Kort na de aanpassing heb ik in de loop van 2 weken elke dag water in het systeem gestopt en daarna nog 2 weken elke 3 dagen ofzo. Er was geen lek. Ook geen lucht. Ik vermoed dat er een ontluchter in de cv zit. Het aantal fouten nam over tijd af en de zomer kwam. De verwarming hoefde niet meer aan.
Nu het weer wat kouder begint te worden, heb ik de verwarming weer aan. Keurig water bijgevuld en ontlucht. Geen foutcodes meer tijdens het verwarmen van het huis, maar wel tijdens het douchen. Vooralsnog alleen F02, maar het gebeurt vrijwel elke keer en het is stomvervelend om de douche uit te moeten stappen, het halve huis door, naar de keuken, waar ik op de resetknop kan drukken. Soms is wachten ook genoeg, maar er is in ieder geval een periode met koud water. Opvallend is dat de naald van de druk tijdens normale operatie op en neer springt tijdens het activeren van de pomp. Het effect is minder als er meer water in de CV zit. Ik denk normaal tussen een kwart en een halve bar (druk is nu ~2 bar). Ik denk dat ik het wel eens gezien heb met ~een bar verschil toen de hoeveelheid water zelf op ~1.2 bar stond
Ik las vandaag nog eens de handleiding en vond deze zinsnede:
Ik vond al een beschrijving van een dergelijk ventiel, maar blijf toch nog met wat vragen en onzekerheden zitten. Hopelijk kunnen jullie helpen!
Kort na de aanpassing heb ik in de loop van 2 weken elke dag water in het systeem gestopt en daarna nog 2 weken elke 3 dagen ofzo. Er was geen lek. Ook geen lucht. Ik vermoed dat er een ontluchter in de cv zit. Het aantal fouten nam over tijd af en de zomer kwam. De verwarming hoefde niet meer aan.
Nu het weer wat kouder begint te worden, heb ik de verwarming weer aan. Keurig water bijgevuld en ontlucht. Geen foutcodes meer tijdens het verwarmen van het huis, maar wel tijdens het douchen. Vooralsnog alleen F02, maar het gebeurt vrijwel elke keer en het is stomvervelend om de douche uit te moeten stappen, het halve huis door, naar de keuken, waar ik op de resetknop kan drukken. Soms is wachten ook genoeg, maar er is in ieder geval een periode met koud water. Opvallend is dat de naald van de druk tijdens normale operatie op en neer springt tijdens het activeren van de pomp. Het effect is minder als er meer water in de CV zit. Ik denk normaal tussen een kwart en een halve bar (druk is nu ~2 bar). Ik denk dat ik het wel eens gezien heb met ~een bar verschil toen de hoeveelheid water zelf op ~1.2 bar stond
Ik las vandaag nog eens de handleiding en vond deze zinsnede:
Bij gebruik van ther-
mostatische radiatorventielen in de cv-
installatie of bij kleine cv-installaties is
het noodzakelijk om een automatische
drukregelaar (bypassventiel) te plaats-
en. Dit om de minimale doorstroming
door het toestel te garanderen, zie het
hoofdstuk technische gegevens.
Ik vond al een beschrijving van een dergelijk ventiel, maar blijf toch nog met wat vragen en onzekerheden zitten. Hopelijk kunnen jullie helpen!
- Het wordt als een oplossing genoemd voor het *CV* deel van de ketel. Niet voor de wateruitgifte, zoals de douche. Zit ik wel op het juiste pad?
- Ik vond wat opmerkingen over het 'oplossen' van dit probleem via een workaround. Ze zeiden dat je als alternatief ook een andere CV kan opendraaien. Ik zou liever geen energie verspillen in ruimtes die geen verwarming nodig hebben. Ik moet het nog proberen, maar zou het ook helpen als ik voor het douchen de verwarming een graadje hoger zet, zodat ik zeker weet dat de thermostaatkranen (tijdelijk) open staan?
- Ik kan de wateruitgifte-temperatuur veranderen. Standaard is die 60 graden. Zou dat helpen? Kan ik andere effecten verwachten?
- Is dit (zelf) te doen voor iemand met zonder loodgieter kennis en tools? Ik vond vooralsnog geen instructies online.
- Ik kan waarschijnlijk aanspraak maken op een subsidie die kan helpen met een nieuwe CV. Kan ik daar iets van verwachten? Er staat in de beschrijving (hierboven gelinkt) dat een dergelijk filter normaal meters van de CV wordt gemonteerd.