Vloerverw nog niet warm met nieuwe radiatorkraan en bypass

Debdai

  • #21
Hey Obelix.

alvast bedankt voor het helpen en de tips, en anders bel ik hun inderdaad, heb de rekening nog niet gekregen, ben benieuwd?

Dus als ik het goed begrijp moet je de bypass liever niet lager dan 2 zetten

gr Yvonne
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #22
De bypass moet zo ingesteld worden dat het correct werkt en als de thermostaat kraan dicht gaat hij over de bypass gaat shunten zodat er altijd stroming in je cv systeem gewaarborgd blijft
 

Debdai

  • #23
Ik bel morgen dat installatie bedrijf wel hoor, laten die er maar weer eens naar kijken.

THANXXXX gr Yvonne
 

Chathanky

  • #24
Ik dacht dat het probleem was dat de maximaalthermostaat er voor zorgde dat het zo nu en dan niet warm werd.
Nu wordt het helemaal niet warm meer?

Je thermostaat stond op 50 graden en nu op 40. Die 10 graden heb je dus blijkbaar nodig om het huis warm te krijgen.

Alsje pomp uit staat kan de maximaal thermostaat wel eens aanspreken doordat heet water een stroming veroorzaakt. (Thermosifonwerking)
Het warme water stijgt op door je pomp en komt dan in aanraking met de maximaalthermostaat.
Die stijging met de pomp uit zou je mooi kunnen waarnemen door de thermometer boven je pomp.
 

Debdai

  • #25
Dit snap ik niet zo goed?

De maximaal thermostaat bedoel je toch de thermostaatkraan rechts mee?

De aanvoer en retour slangen worden maar lauw, de vloer wordt niet warm.

Bel dat inst bedr morgen , laten ze er maar naar kijken.

gr yvonne
 

Chathanky

  • #26
Je had de knop terug gezet naar 40 graden en je krijgt 30 graden terug.
Dit zijn normale waardes waar niets mee aan de hand is.

De maximaalthermostaat zit op de achterbalk boven je pomp. vierkant kastje met een veerklem bevestigt.
 

Debdai

  • #27
Hallo Chathanky,

Nu snap ik wat je bedoeld, ja de max thermostaat dat witte kastje dat ging er eerst steeds achter en zodoende draaide de pomp niet meer. Na het resetten van de max thermostaat, draaide de pomp weer.

En nu is er een nieuwe therm kraan en een bypass geplaatst, en de vloer wordt niet warm.
Terwijl dat stuk leiding en de bypass wel heel erg wel heel erg heet worden, is dat wel goed dan.
De aanvoerleidingen worden maar lauw terwijl we de kamertherm staat op 24 hebben staan.

Zou de pomp toch defect kunnen zijn ? dat er geen circulatie is? ik vraag maar hoor of verstoppingen in de leiding? of toch lucht?

Maandag komen ze weer van dat instal bedrijf ben benieuwd, als ze het maar vinden.

gr Yvonne
 

Chathanky

  • #28
De bypass instelling zal dan wel de oorzaak zijn zoals eerder aangegeven.
In de eerste onderwerp gaf je aan dat je thermostaat had ingestelt op 40 graden namelijk.
 