Ik heb een Radson 2510.
Als ik de thermostaat aan zet blijft de ketel aangeven "0" geen warmtevraag.Als ik even reset springt hij van 0 naar 7(nadraaien pomp voor cv)en dan naar 9(regelthermostaat open.Heel af en toe "brander cv hoog",maar springt dan snel weer naar 7 en dan 9.
Radiatoren worden heel klein beetje warm,maar is van heel korte duur.
Wat kan dit zijn?
Jagger
 
Even checken of de thermostaat nog correct werkt.
Een bruggetje maken over de twee aansluitpunten op de print. ( waar de twee draadjes van de thermostaat zitten. Dan moet de ketel aanspringen. Zo niet thermostaat of brander automaat defect.


Succes Calenta :cool:
 
Ja, dat kan, controleer je temp. meter eens, hoe hoog staat die? als die
nog werkt, voel anders voorzichtig eens hoe warm je wisselaar is.....
 
Op de aansluitpunten van de ketel is van de twee draden van de thermostaat maar 1 aangesloten op aansluitpunt 3.
De andere hangt los.Klopt dit wel?
 
Wat dacht u zelf... :roll:

Zo simpel is het vaak, eigenlijk heel lullig voor service monteurs.

Kijk even waar t andere draadje inhoort, schroef t vast en klaar!

Calenta :cool:
 