CV aan, warm tapwater koud

Speedypul

  • #21
Word door fabrikant ook afgeraden om D02 te verhogen!!!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #22
Inderdaad: Gewoon afblijven dus D02
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #23
In dat geval dan kijk je verder wat het probleem kan zijn :mrgreen:

al heb ik de handleiding diverse keren gelezen en nergens wordt dat afgeraden voor de C-serie ,misschien icm met zonneboiler ??


echter proberen kan geen kwaad , als je het maar weer terug zet op oude waarde. ik heb hem zelf aangepast bij iemand met een zeer zuinige thermostaatkraan (tapdrempel) ,maar nog geen klachten gehoord.

en bovendien is de fabrieks instelling 43 graden en niet 38 graden !!


.
@Buur ,lijkt me ook nodig om alle parameters die je aanpast bij te houden op een papiertje , op een gegeven moment dan weet je niet meer wat je gedaan hebt.

twijfel je aan de OT thermostaat , dan haal je de bedrading van de OT los op de ketel en zet je gewoon een draadbrugtje op de klemmen van de aan/uit thermostaat en probeer dan of de ww dan wel goed functioneert .
 

Speedypul

  • #24
Weet niet van welk jaar uw toestel is.
Maar controleer even d16 >00 als toestel van voor 8-2000 is!
d20>00 idem
d28> moet minstens ingestelde temperatuur warmhoudfunctie zijn, anders is er warmwatervraag!!!
Eventueel even w.w. tappen tijdens c.v. vraag, warmtewisselaar moet in uw geval dan afkoelen naar koudwatertemperatuur (gezien uw klacht) dan d28 uitlezen deze moet dus laag in temperatuur zijn dan!

Ervan uitgaande dat verder alle d waarde's volgens fabrieksinstellingen staan!

Alles boven d10 kunt u bereiken door d10 te selecteren waarde naar 16 brengen mode vasthouden tot getal knippert, daarna kunt u verder dan d10!
Ga niet zomaar wijzigingen aanbrengen en noteer waarde's voor u veranderingen aanbrengt!!!
 

Buur

  • #25
Ik lees dat de chronotherm iv aangesloten moet worden op klemmen 3 en 4. Op dit moment zit de chronotherm (kamerthermostaat) aangesloten op klemmen A en B. Met ketelinstelling d20=0.

Heeft iemand de ervaring dat dit een goed werkend spulletje opleverd?
En moet d20=1 zijn ipv d20=0, (ondanks van dat de chronotherm iv een "opentherm-thermostaat" is)?

PS:
d02 verhogen heeft geen effect
en d28 wijzigen is nog niet getest
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #26
Dat ligt er aan of je een chronotherm modulation of een chronotherm - aan/uit model bezit
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #27
Uw probleem doet lijken alsof er een aan/uit themostaat op de opentherm aansluiting aangesloten zit of een open therm thermostaat op de aan/uit aansluitingen aangesloten zit.

U heeft het er steeds over dat u een open therm thermostaat heeft.

Dan MOET er op de kamerthermostaat onder het display MODULATION staan.
Check dit even. Als er geen MODULATION onder het display van de kamerthermostaat staat, heeft u een aan/uit kamerthermostaat en moet deze idd op klem 3 en 4 aangesloten worden. u kunt dit ook herkennen aan het doosje waar de themostaat in zat, een roze band om de doos is modulation en een oranje band is aan/uit.

In dat geval zal uw probleem op die manier opgelost zijn.
 

Speedypul

  • #28
De codes d.21 t/m d.33 zijn enkel uitleesbare code's en worden door toestel gegenereerd.
d.28 is de uitleesbare temperatuur, wat de platenwisselaar/boiler op dat moment heeft!
 

Buur

  • #29
Beste klussers,

De thermostaat is nu aangesloten op klemmen 3 en 4 en d20=1. Het spulletje werkt nu goed. Ik moet toegeven dat ik heb geblunderd want het de chronotherm iv is een aan/ uit thermostaat en geen 'opentherm'...

Bedank voor alle ideeën om mijn cv goed werkend te maken!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #30
En zo wordt je dus vies op het verkeerde been gezet.
OOPS
 