Convectorput dichten met beton en cementdekvloer

Hoffie8

  • #1
Beste klussers,

ik ben een convectorput van 300x55 aan het dichten. Na de voorbereidingen (houten frame, 20cm isolatie, ijzeren staven overdwars in de bestaande betonnen vloer), stort ik het gat dicht met 10cm beton. Daarna komt er 5cm cementdek overheen met vloeibaar zandcement. Daarna wordt er geegaliseerd (3mm) en wordt de vloerverwarming ingefreesd. De eindvloer wordt keramisch parket.
Nu de vragen:
Hoe lang moet ik na het storten van de betonlaag wachten met het aanbrengen van de cementdekvloer?
Is er nog een bepaald type beton dat ik moet gebruiken? Iets dat snel droogt misschien?
Moet ik het beton/cementdek afdekken met plastic folie voor de juiste uitharding?

Dank voor de hulp!

 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Normaal beton is goed genoeg.

Laat na het beton het eerst frezen. Daarna pas de cementdekvloer. Anders ga je iets openfrezen wat net is gemaakt. Daarna is de vloer meteen voldoende uitgehard om de volgende laag te storten.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
Als de vloerverwarming ingefreesd moet worden, zal eerst de gehele vloer vlak moeten zijn.
Anders kunnen ze niet frezen.

Cement dek vloertje kun je na een dag of 3 wel op de beton vloer storten.
Afdekken met plastic, is alleen nodig als de temperatuur binnen heel hoog is, of als er veel tocht in de ruimte is.

Na een dag of 3, kunnen ze de leidingen in het nieuwe cement dek vloertje frezen.
 

Hoffie8

  • #4
Ok, bedankt voor het advies. Dat moet goed komen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.