Convector radiator of Paneel Radiator

Goromo72

  • #21
Het betreft de Proline 24/CW4

Momenteel is de aanvoer temp 70grC (ingesteld op maximaal 85grC)
De retour 53grC
Ketel draait op 32%
Flow 7ltr/min
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #22
Ketel op 90°C zetten en de pomp op maximaal zonder moduleren en de service schakelaar op aan.

Dan gaat de ketel vollast branden en kan je zien wat er gebeurt, gaat het verwarmingsproces naar die 90°C of niet.

En anders een laptop eens laten loggen door een deskundige monteur dan zie je heel snel waar het fout gaat in het regelproces.

Vr Gr
 

Goromo72

  • #23
Ik kan de ketel niet hoger instellen dan 85grC.

Als ik dan de service knop indruk is de ketel binnen een paar tellen op die 85grC en schakelt daarna af.
Temperatuur zakt en de ketel start weer op en is weer binnen seconden op de 85grC.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #24
Cvolieboy schreef:
De convector zal bij de lage temperaturen die u noemt niet de capaciteit afgeven die gewenst is.

Convectie vind pas goed plaats als de temperatuur hoog is en dat verhinderen de radiatoren.
...
Waarop baseer je dit?
Een convector maar ook een radiator zal bij een lager temperatuurtraject een lager vermogen afgeven.
Het is onzin dat een convector bij lage temperaturen geen vermogen afgeven.
Inregelen is natuurlijk van belang maar dat is bij elk toestel zo.
 