Ik heb de nieuwe vloerverwarming aangesloten op de calenta 28c, en de aanvoertemperatuur op 20 graden gezet ivm opstookprotocol. Nu begint hij in eerste instantie te verwarmen, en met de warmtebeeldcamera zie ik ook de aanvoerleiding en de vloerverwarmingsbuizen warm worden.
Maar zeer kort hierna stopt hij met stoken, en koelt de boel weer af. Er is sprake van St 8, en daarbij lees ik dat dit te maken kan hebben met geen doorstroming of een te hoge temperatuur van de retour?
waarden die ik nu aflees:
druk in systeem is 1.8 bar
T1 = 16 graden
T2 = 17 graden
Warmtevraag op 25 graden gezet (iSense thermostaat)
Wat mis ik, waarom werkt het niet?