Calenta 28c stookt niet door bij verlagen aanvoertemperatuur

Ik heb de nieuwe vloerverwarming aangesloten op de calenta 28c, en de aanvoertemperatuur op 20 graden gezet ivm opstookprotocol. Nu begint hij in eerste instantie te verwarmen, en met de warmtebeeldcamera zie ik ook de aanvoerleiding en de vloerverwarmingsbuizen warm worden.
Maar zeer kort hierna stopt hij met stoken, en koelt de boel weer af. Er is sprake van St 8, en daarbij lees ik dat dit te maken kan hebben met geen doorstroming of een te hoge temperatuur van de retour?
waarden die ik nu aflees:

druk in systeem is 1.8 bar
T1 = 16 graden
T2 = 17 graden

Warmtevraag op 25 graden gezet (iSense thermostaat)

Wat mis ik, waarom werkt het niet?
 
Ketel levert meer warmte dan de installatie nodig heeft, de thermostatische kraan sluit en de doorstroming word te klein voor de ketel.
Is er een advo(by-pass) geplaatst om stroming door de ketel te garanderen?

Anders een paar radiatoren openen als die er nog zijn.
 