Tapwater niet warm genoeg Calenta 28c

Derk320

  • #1
Beste forummers,
Wij hebben een Remeha Calenta 28c van 2014. Nu werkt de verwarming prima maar wordt het tapwater niet echt warm meer. Als je de warm waterkraan half open zet wordt hij voor mijn gevoel warmer dan bij vol open. Ik dacht eerst aan de driewegklep, deze heb ik vervanger voor een nieuwe maar geen resultaat. De ketel geeft verder geen storing. Hebben jullie een idee waar ik verder kan zoeken? Zeefje heb ik gecontroleerd en deze was schoon. Kan het zijn dat de ketel niet door krijgt dat ik warm tap water vraag?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
hoe hoog staat je warm water temp ingesteld?
 

Derk320

  • #3
65 graden
 

Derk320

  • #4
Het probleem sluipt er ook langzaam in. Heb het 1x eerder gehad met dezelfde symptomen en toen was het de 3wegklep
 

Lange Herman

  • #5
Laat door middel van een drukmeting de warmtewisselaar controleren.
Ook bij een goed onderhouden Calenta kan deze verstopt raken.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
zoals Lange Herman aangeeft hoogstwaarschijnlijk wisselaar rookgaszeidig verstopt
 

Derk320

  • #7
Bedankt voor jullie reacties. Is er ook een methode om dit zelf uit te sluiten? Ervaring hier met installatiebedrijven is niet zo goed...
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #8
om dit na te meten is er een drukverschil meter benodigd, als u deze heeft kunt u dit zelf na meten
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #9
Als je nog een oude gasmeter hebt kan je het eenvoudig controleren, met een nieuwe niet.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #10
verbruik indien je een oude meter hebt ketel op vollast laten draaien.
Moet ie ongeveer 28 ltr / 36 sec verbruiken.
 

Onderhoudtje

  • #11
Je zult in dat geval een stuwdrukmeting moeten laten doen. Dit doe je door de ketel op vollast te laten draaien en daarna de ketel uit te zetten. De druk die daarna op de wisselaar blijft staan moet onder een bepaalde waarde blijven, komt deze te hoog uit dan zit de wisselaar verstopt. Op de wisselaar zit 10 jaar garantie, maar dan moet dit wel worden vastgesteld door een installateur.
 

Derk320

  • #12
Duidelijk,
Op programma H3 gebruikt hij 18 liter gas op 36 seconden..
 

DSR9500

  • #13
Top zo n meet-tip met de oude gasmeter
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #14
Dus een gedeeltelijk verstopte wisselaar. Laten vervangen door Remeha via een installateur en je probleem is verholpen
 

Derk320

  • #15
Het was inderdaad de verstopte wisselaar. Bedankt voor jullie reacties!
 
  • Like
Waarderingen: De loodgieter, Lange Herman en Marcn.88

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu