Bezit een weishaupt brander met een regeltoestel van Buderus type logomatic 2107.Heb het regeltoestel op off gezet, Heb het water van de cv afgetapt om een defekte radiator te vervangen.Heb het systeem terug met water gevuld, nu start hij niet meer automatisch op, schakel de knop op manueel dan start de de brander wel.Wat kan dit zijn
 

Tumkie

  • #2
Krijgt ge 230V op de klemmen 4 en 11 van de branderstekker op de 2107 ?
Anders het circuit uitmeten en kijken waar de spanning stopt ... te beginnen met de ketel-en veiligheidsaquastaat.
In de schoorsteenstand worden deze overbrugd , vandaar dat de ketel dan wel start ...
 

Tumkie

  • #3
Staat het uur juist ?? Bij lange stroomonderbreking wil de klok wel eens op 00.00 gaan staan ...
 