Fout 6L/512 en 6L/517 op Buderus Logano

Chesini

  • #1
Hallo,

Weet iemand wat de oorzaak kan zijn van foutcode 6L/512 en 6L/517 op Buderus Logano mazoutcondensatieketel ? De installatie heeft meer dan een jaar foutvrij gedraaid. Ze is recent gekuist en afgesteld. Sindsdien treden de codes op.

Mvg
 

Tumkie

  • #2
Vlam haakt af ... Installateur laten terug komen en afstelling laten controleren... vaak ook verkeerde sproeier geplaatst .
Welke waarden Co2 en O2 staan er genoteerd op het verbrandingsattest?
 

Chesini

  • #3
CO2 = 13,10%
O2 = 2,9%
 

Tumkie

  • #4
Welke sproeier zit erin?
Welk vermogen ?
 

Chesini

  • #5
30kW
60 HFD
 

Chesini

  • #6
Oorzaak is wellicht de ventilatordruk. Deze stond lager dan 10MBAR. Is nu verhoogd boven 10MBAR en de brander draait al 3 dagen foutvrij.
 