Verwarming problemen met Nefit Ketel ( Buderus )

L.muerders

  • #1



Verwarming problemen met Nefitt Ketel ( Buderus )


Goede middag.




Even wat voor geschiedenis.

Ketel is een vrijstaande C.V. ketel zonder warmwater voorziening, Type Nefit VR 32 SE typeB11BS
Zie foto’s


In Mei 2007 is de ketel in werking gesteld. t/m 11-11-2017 zonder problemen gefunctioneerd
.
Op 11-11-2017 gaat de C.V. s, morgens niet meer aan, en geeft de display op de kachel fout melding 3 aan.

Instrukties na gelezen , kachel gereset, en hij doet het weer,

Intussen 2018 en 2019 hebben 2 verschillende monteurs er naar gekeken, maar deze konden er ook niet uitkomen.

En zochten het in het gasblok ? of de ontstekings pen ? Of branderautomaat ?

De eerste fout meldingen waren 7 keer per jaar, maar nu 2020 heeft het zich al 15 keer voorgedaan.

Fout melding van de brander automaat Furimat 500 ,doet zich nu bijna om de dag voor,

Kachel gaat in storing op het moment dat de pomp ingeschakeld word. Door de hogere temperatuur buiten, gebruiken wij de thermostaat s,morgens dus niet,

er is dus geen warmte vraag van uit de kamer.( en toch krijgen wij een foutmelding als de pomp in werking treed i.v.m. 10 min draaien per dag )

Mijn vraag is waar kan het probleem in zitten. Pomp of branderautomaat, en wat is precies de volgorde van de werking van beide onderdelen.

Ben erg benieuwd wie hier een oplossing voor heeft.

Met Vr Leo
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #2
Foutcode 3 is branderautomaat defect of maximaal thermostaat verbroken. Als de ketel ook in storing gaat als deze niet gebruikt wordt, dan is de maximaal thermostaat minder verdacht en kom je uit bij de branderautomaat.

Deze ketel is overigens over de houdbaarheidsdatum heen. Ketel is oud en het kan heel goed zijn dat de electronica in de branderautomaat door veroudering defect is geraakt.

Het rendement van dit toestel is ook niet meer van deze tijd, dus ik zou vervanging serieus overwegen. Nieuwe branderautomaat is economisch niet verantwoord.
 

KlusserHein

  • #3
Ik zou ook een nieuwe ketel overwegen.
Je bespaard ook op je gasverbruik.
 

L.muerders

  • #4
M’n bedankt voor de reactie op de mail.
Van de week weet ik iets meer, en dan laat ik het even weten.
Dan nog even de vraag, zou het iets wezen om de pomp door te verbinden, dus continu te
Laten draaien? ( gasverbruik is heel normaal )

Met vr groet L.M
 

Auto-Geen

  • #5
De branderautomaat stuurt het gasblok en de pomp aan.
Het bewaakt de ionisatiestroom, de maximaalthermostaat en de TTB. Bij geen warmtevraag is er alleen bewaking van maximaalthermostaat en TTB. De pomp zelf kan direct geen storing veroorzaken. Warmtevraag blokkeren en met een doorverbinding proberen de oorzaak te vinden.
 

L.muerders

  • #6
Auto-Geen.

Goede avond,
Warmtevraag blokkeren en met een doorverbinding proberen de oorzaak te vinden.
Zou U dit iets meer uit kunnen leggen.

Hartelijk dank Leo
 

Auto-Geen

  • #7
Volgens mij staat e.e.a. beschreven in de gebruiksaanwijzing. Is het technisch te hoog gegrepen lijkt het me beter om een deskundige erbij te halen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Het lijkt mij zelfs beter om meer uitleg te geven, of ben op zijn minst wat duidelijker.
Ik vermoedt dat je thermostaten wil laten doorverbinden om oorzaken zou uit te sluiten maar dat kan ook wat anders betekenen.
Dit soort problemen kunnen zelfs voor de monteur heel lastig zijn om te achterhalen, omdat ze veel tijd kunnen kosten.
Het kan ergens een slecht contact zijn (ook in de automaat), slechte maximaal- en/of TTB thermostaat, pomp kan af en toe uitvallen (los contact in pomp, pomp toerentalschakelaar defect of condensator los of niet helemaal goed) enz.
 

L.muerders

  • #9
Bedankt voor alle reactie, we weten nog niet wat wij gaan doen , tezijne tijd misschien toch voor de optie gaan van een nieuwe ketel.

Vr gr Leo.
 