Bosch HRC 30 (ZWBR 30-3A) blijft stoken na installeren Honeywell Home T6

Ik heb onlangs een Honeywell Home t6 aangesloten op mijn Bosch 30 HRC (ZWBR 30-3A). Nu blijf de CV stoken. De kabels tussen de thermostaat op:
  1. ot ot en 2 en 4 geprobeerd.
  2. Ot ot en 1 en 2 geprobeerd
  3. ab en 2 en 4 aangesloten
  4. Ab en 1 en 2 aangesloten

Kan iemand mij helpen?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Plaats svp even een foto van het aansluitblok in de CV-ketel.
     
    Dit aansluitblok bedoel je?



    IMG-20261001-WA0011.jpeg
     
    Eenvoudigste oplossing: T6 als aan/uit-thermostaat

    De Bosch HRC-serie maakt standaard gebruik van een merkspecifiek communicatieprotocol (iRT). Om de ketel geschikt te maken voor een aan/uit-thermostaat of om een OpenTherm-conversiemodule correct te laten werken, moet deze weerstand van 680 Ohm op de printplaat (op de EMS/thermostaat-klemmen) worden aangesloten. Dit overbrugt het iRT-protocol, waardoor de ketel de externe module of de aan/uit-thermostaat herkent.

    De Bosch 30 HRC kan met een potentiaalvrij aan/uitcontact worden aangestuurd. Voor deze generatie wordt bij de aan/uit-aansluiting gewerkt met klem 1 en 2, waarbij bij de 30 HRC tevens een 680 Ω weerstand tussen klem 2 en 4 hoort.

    De Honeywell T6-ketelmodule heeft hiervoor het relaiscontact:

    A = common
    B = normally open
     
    Via Opentherm kan ook, maar dan heb je nog een extra module nodig (dus met wat je nu hebt gaat het niet werken).
     
    Dankjewel voor de instructies. Ik heb de 680 Ohm weerstand besteld.

    Als ik het goed begrijp moet ik het volgende dan doen:
    1. Draden op a en b;
    2. Draden op 1 en 2;
    3. 680 Ohm weerstand tussen 2 en 4.
    4. Service menu 7.F op 01
     