Boiler van zolder naar kelder: wat doen met overblijvende waterleidingen?

Mijn cv-ketel op zolder maakt plaats voor een warmtepomp met een 300-literboiler in de kelder. De bestaande warmwaterleiding wordt straks beneden aangesloten.

Hier staan de schema’s en een foto van de douche met het vermoedelijke leidingverloop:
https://tapwater-zolder.johanliefers.chatgpt.site
1791233345710.png


De warm- en koudwaterleidingen naar zolder zijn 16 mm meerlagenbuis en lopen achter de douchetegels. Waarschijnlijk zitten direct achter de douchekraan doorlusmuurplaten, met per aansluiting een leiding omhoog en omlaag. Hoe het precies zit, weet ik niet.

Na verwijderen van de ketel blijven de stukken richting zolder ongebruikt. Boven kan ik bij beide uiteinden, maar bij de douche zitten de verbindingen achter de tegels.

Openbreken kan natuurlijk, maar betekent tegels verwijderen, de achterliggende waterdichte laag herstellen, opnieuw lijmen, voegen en kitten. Liefst voorkom ik dat.

Hoe zouden jullie dit oplossen om stilstaand water te voorkomen? Zijn er praktische alternatieven met weinig breekwerk en zonder onnodig water te verspillen?

Het is niet mogelijk om eenvoudig nieuwe leiding van kelder naar zolder aan te leggen zonder breekwerk.

Op de pagina staat ook een idee met keerkleppen, maar dat is nog een vraag, geen gekozen oplossing. Andere ideeën zijn welkom!
 
Er mogen geen dood eind leidingen in een waterleiding systeem zitten, dit is op termijn slecht omdat het water in stilstaande leidingen dood gaat en daardoor gevaar op kan leveren voor de gezondheid.

Het heet niet voor niets dood eind, omdat je er uiteindelijk ook echt dood aan kan gaan.

Ook al is het lastig om het allemaal in orde te maken u heeft geen keus, het moet ten alle tijde door kunnen stromen.
Waterleiding voorschriften staan in de NEN 1006 en voor u beschikbaar zijn de WAVIN werkbladen vrij op internet te vinden en te gebruiken.
 
Je zult eerst uit moeten zoeken hoe het daadwerkelijke leidingverloop is. Op basis van aannames kun je geen installatie ontwerpen. Kranen even demonteren en je kunt bijvoorbeeld zo achterhalen of er doorlusmuurplaten zijn gebruikt.

Daarna een en ander aanpassen overeenkomstig de norm.
 
Wastafel op zolder met koud en warm water en die af en toe gebruiken.
Een koud water kraan zal je daar mogelijk toch wel nodig hebben voor het bijvullen van de CV.

Maar waarom de boiler niet op zolder?
Zoveel is 400kg nou ook weer niet.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan