Boiler: overdruk lekt overmatig?

Konijn

  • #1
Hoop dat m'n formulering duidelijk genoeg is.

Boiler boven 't bad lekt (vanwege overdruk) en dit wordt via 'n afvoertuitje in het bad geleid.
Nu lijkt me dit nogal veel: een flinke mok per dag.
Is dit 'natuurlijk' of kan ik dit stoppen?
e.e.a. lijkt 'n beetje los te zitten, maar dat tuitje hangt er ook niet voor niets aan, toch? :?
 

Fiesiekus

  • #2
Als de boiler uit staat en je hebt dan geen "lekkage", is er geen probleem en fijn zo laten.
 

Konijn

  • #3
't is zo'n dag- en nachtboiler, dus die staat altijd aan.

Maar is 't normaal dat er zoveel per dag lekt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Is normaal, het is de uitzetting van het water door opwarming in de boiler.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Ligt aan de grote boiler af,maar een kop water is normaal bij het opwarmen.


Als de boiler op temp is, mag die niet meer water lozen.
 

Konijn

  • #6
Ok, dank allemaal, ben 'k weer wat gerustgesteld :)

't is inderdaad een flinke qua omvang.
 

Chathanky

  • #7
Ga uit van 2,5 % uitzetten, met een boiler van 100 liter en dito vebruik per dag is dit een ruime kop water.
 

Humble Home

  • #8
Als het goed is, zit er zo'n draaiknop op de overdruk fentiel.
Als u die een keer verdraaid zodat er een plens met water uitspuit, dan spoelt de evt vuil (kalk) zussen de afdichting uit.

P :cool:
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #9
En met een beetje pech blijft die vervolgens lekken.

Dom advies, niet opvolgen!
 

Humble Home

  • #10
Ron321 schreef:
En met een beetje pech blijft die vervolgens lekken.

Dom advies, niet opvolgen!
Hallo, daar is die voor gemaakt grapjas!
Ik heb thuis ook zo'n ding, en dat werkt altijd!
Af en toe blijft die ook gaan, effe die knop een draai geven, en dan laten schieten, en t is weer goed!

Mocht die overhoops toch blijven gaan, dan moet die vervangen worden!

P :cool:
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #11
Die is daar niet voor gemaakt.
Het is een overdrukventiel en die gaat alleen maar open als de druk te hoog wordt.

En ik heb geen grapjas. :-|
 

Humble Home

  • #12
Druk regulering is inderdaad waar die voor gemaakt is!
Maar als dr matriaal tussen klem raakt, dan sluit die niet meer goed af!
Als die funktie dr niet op zou zitten, dan kon ik bvb het ding continu demonteren!

P :cool:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Ik heb nog nooit zo'n functie op een boilerinlaatcombi gezien, bij een overstortventiel van de c.v. wel.
 

Humble Home

  • #14
T is eigenlijk t zelfde als zo'n overstort van een cv ja.
Alleen dat van een CV gaat open bij een druk van 3 bar,
en dat van een boiler bij 8 bar.

P :cool:
 