Closeinboiler zonder overdrukventiel: oorzaak waterslag?

Klusfets

  • #1
Ik heb een nieuwbouw woning van 8 jaar oud. Alle leidingen zitten in de dekvloeren/muren. Al vrij snel had ik last van waterslag op alle kranen in het huis.

nu kwam ik er net achter dat mijn closeinboiler in de keuken is aangesloten zonder overdrukventiel. Dus rechtstreeks op de koudwaterleiding. Even los van of de boiler hiervan kapot gaat en of het goed is dat er warm water terugloopt in de koud waterleiding;

Kan dit de oorzaak zijn van mijn waterslag? Oftewel dat het leidingnet is beschadigd door de (hoge?) overdruk van de closeinboiler?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Ronny

    Specialist Verwarming
    • #2
    Nee, dat verwacht ik niet.
    Heb je het probleem alleen met warm water of ook met koud water tappen?
     

    Xr8

    • #3
    Als je de koudwaterkraan opent dan zal een eventueel hogere leidingdruk direct weg zijn. De druk kan dan niet eerder weer hoger worden dan wanneer de boiler opwarmt. Is het direct daarna ook zo dan kan het liggen aan niet of slecht gebeugeld leidingwerk.

    Boiler zou ik wel voorzien van een inlaatcombinatie, het is al vreemd dat deze nog niet stuk is.

    Succes.
     

    Klusfets

    • #4
    Waterslag heb ik bij alle toestellen, warm en koud.

    Slecht beugelwerk zou kunnen, maar daar kan ik niks aan veranderen

    Boiler heb ik 8 jaar geleden 2dehands gekregen, en doet het nu nog steeds probleemloos.

    Is een waterslagdemper bij de watermeter een oplossing voor mijn probleem?
     

    Kanterz

    • #5
    Demper is geen oplossing.. is een vermindering van het probleem eigenlijk.

    je zou eens kunnen kijken naar de inlaatcombi van je cv ketel, als je die dicht zou draaien en je tapt dan koud water en het is weg, dan is dat de boosdoener waarschijnlijk.
     

    Klusfets

    • #6
    Met dichte inlaatcombi van de cv nog steeds waterslag helaas.....
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #7
    Geluid komt door de terugslagklep van de watermeter.
    Bij dichtdraaien van een snelsluitende kraan komt er een drukgolf terug die de terugslagklep dicht laat slaan. Dit kan een klap geven.
     