Boiler als (niet-)voorverwarmer voor CV

Hoi!

Ik volg een iets afwijkend plan voor mijn elektrische boiler plus CV ketel installatie. Ik wil even checken bij de experts of dit in orde is.

Ik wil kunnen switchen tussen WW volledig uit de boiler, of volledig uit de CV ketel. Ik heb het daarom nu zo gebouwd dat een tweeweg kogelkraan bepaalt welke WW uitgang geselecteerd wordt. De CV koudwater ingang hangt aan de boiler warmwater uitgang. De bedoeling is om in CV bedrijf de boiler uit te zetten, dus het water wat de CV instroomt is dan koud/kamertemperatuur, niet warm*.

Nu mijn vraag: in die laatste situatie is het boilervat langdurig op kamertemperatuur, er kan zich daar dus legionella ontwikkelen, net als in bijv. een brandslang. Dat water zal dan bij WW-vraag door de CV ketel netjes op >65° worden gebracht, maar dat is tijdens doorstroming. Is deze verhitting afdoende om de legionellabacteriën te doden, ook als de >65° tijdsduur maar zo kortstondig is?

*(Overigens verwacht ik dit niet vaak te zullen doen, ik denk dat het voor 95% in boiler-bedrijf zal werken, maar dat doet niet terzake)
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • 1e keer google ai:
    • 55°C: Legionella sterft na 5-6 uur, volgens Wikipedia.

    • 60°C: Legionella sterft binnen 2 minuten, aldus Wikipedia.

    • 70°C of hoger: Legionella sterft vrijwel direct, volgens Viessmann BE.
    2e keer waarbij ik ook 65 graden vraag:

    Hier is een meer gedetailleerde uitsplitsing:
    • 70°C en hoger: Legionella sterft vrijwel onmiddellijk.

    • 65°C: 90% van de bacteriën sterft binnen 2 minuten.

    • 60°C: 90% van de bacteriën sterft binnen 32 minuten.

    • 55°C: Legionella sterft af, maar dit proces duurt enkele uren.

    • 50°C: Legionella kan overleven, maar vermenigvuldigt zich niet.

    • 25°C - 45°C: Legionella groeit het beste en vermenigvuldigt zich snel.

    65 zal dus net niet genoeg zijn.
    Hoe lang wil je de boiler uit zetten? Een week is geen probleem, waar de grens ligt weet ik niet.
     
    Dank!! Dat is helder! Ik kan nu kiezen uit twee oplossingen denk ik:
    a) De boiler niet compleet uitschakelen maar 'm elke week z'n anti-legionella procedure laten doen (da's opwarmen en 1 uur op 65° houden geloof ik)
    b) De CV tapwater instelling verhogen van 65° naar 70° of 73°

    Hoe lang? Ik verwacht eigenlijk niet dat ik deze CV modus zal gebruiken. Ik vermoed dat ik -mede door gebruik van een thuisaccu- met elektra financieel gunstiger verwarm dan met aardgas. Maar mocht het anders lopen, dan zou het niet gaan om 1 week, maar om een groot deel van de winter. Totdat de PV opwek weer aantrekt.

    Ik denk dat ik die >70° graden aanpassing wel even doe in m'n CV ketel, dat is wel zo makkelijk.
     
    Let nog wel op dat als de kogelkraan lang in dezelfde stand staat, je een stuk leiding hebt waar water stilstaat.

    In de boiler heb je steeds vers water, goeie kans dat dat gewoon oneindig goed gaat.
    Waar ik over twijfel is of dat er niet in een hoek stilstaand water is in de boiler.
     