Goedemiddag,
Wij hebben een probleem met de afvoer in onze nieuwe aanbouw.
Deze heeft een eigen rioolafvoer naar buiten alleen er zit geen ontspanleiding of beluchter op.
Nu is het zo dat net doortrekken van de wc er toch iets van onderdruk ontstaat bij de sifon van de douchegoot. Het bad/wastafel en keuken hebben geen last hiervan, waarschijnlijk omdat de goot het laagste punt is en de minste weerstand heeft.
Ik heb een schema toegevoegd hoe een en ander aangesloten zit.
Ik dacht er zelf aan om of de bocht van wc naar standpijp te vervangen voor een t stuk en hier bovenop een binnenbeluchter te plaatsen.
Of een beluchter te plaatsen in de 75mm buis naar de douchegoot.
Mogelijkheid tot aanleggen van een buis naar buiten is niet wenselijk omdat deze dan via de buitenzijde van het huis 2 verdiepingen omhoog moet steken.
De afvoer van de keuken loopt trouwens gewoon horizontaal (met afschot). Lijkt een beetje vreemd op het schema.
Wij hebben een probleem met de afvoer in onze nieuwe aanbouw.
Deze heeft een eigen rioolafvoer naar buiten alleen er zit geen ontspanleiding of beluchter op.
Nu is het zo dat net doortrekken van de wc er toch iets van onderdruk ontstaat bij de sifon van de douchegoot. Het bad/wastafel en keuken hebben geen last hiervan, waarschijnlijk omdat de goot het laagste punt is en de minste weerstand heeft.
Ik heb een schema toegevoegd hoe een en ander aangesloten zit.
Ik dacht er zelf aan om of de bocht van wc naar standpijp te vervangen voor een t stuk en hier bovenop een binnenbeluchter te plaatsen.
Of een beluchter te plaatsen in de 75mm buis naar de douchegoot.
Mogelijkheid tot aanleggen van een buis naar buiten is niet wenselijk omdat deze dan via de buitenzijde van het huis 2 verdiepingen omhoog moet steken.
De afvoer van de keuken loopt trouwens gewoon horizontaal (met afschot). Lijkt een beetje vreemd op het schema.