Beluchting badkamer - waar te plaatsen?

Hallo,

Wij gaan onze badkamer verplaatsen.
Op de nieuwe badkamer komen wc, bad, douche en wastafel.
Ik heb afvoer leiding van 110 naar boven gemaakt i.v.m het toilet. Voor de douche, bad en wastafel lopen aparte afvoerbuizen naar de buis van 110 mm. Ieder met een eigen sifon ertussen. Moet ik nog een belichter plaatsen, en zo ja, waar zou ik die dan moeten plaatsen.

Alvast bedankt.

Rick
 
de standleiding zelf zal belucht moeten worden, deze doortrekken naar het dak.
 
Wil je een goed werkend systeem dan is het advies om het maar wel te doen.
Er zijn hier zat gevallen voorbij gekomen die geen ontluchting naar buiten hebben gemaakt, met alle gevolgen van dien.
 
Een beluchtingsleiding tot buiten is het beste, maar die hoeft niet persé tot boven het dak uit te komen. Je kan die bijvoorbeeld ook door de buitengevel laten buitenkomen indien er geen te openen raam in de buurt is langs waar de geur soms zou kunnen binnenkomen. De plaats waar die buitenkomt moet wel minstens 50 cm boven het hoogste afvoerpunt zijn.
En indien ook dat een probleem is dan kan je nog een luchtsnuiver plaatsen bijvoorbeeld in het verlengde van de wc aansluiting en ook weer minstens 50 cm er boven. Zulk ding gaat enkel open bij onderdruk waardoor dat nooit geur kan veroorzaken in de binnenruimte. Best wel plaatsen op een bereikbare plaats.
 
Wc afvoer naar buiten brengen wordt moeilijk. Ik kan eventueel wel de afvoer van de douche of het bad verlengen en naar buiten brengen.
 
Heb even zitten puzzelen, maar het moet wel lukken om de leiding door te trekken naar buiten. Van de week op het werk even een ontluchtingspan bestellen.
 