Awb thermomaster cv slaat uit tijdens opstoken

Henri30

  • #1
Hallo,

Ik heb een awb thermomaster 23.18w en heb een klein probleem.

Bij het aanslaan van de CV doet de ketel het 3 1/2 minuut op vol vermogen, maar slaat dan af. De beoogde temperatuur is dan nog niet gehaald. Het apparaat probeert wel weer aan te slaan, om de temperatuur te halen, maar deze slaat meteen weer af. Dit kan tientallen keren doorgaan. Het stopt als ik handmatig de thermostaat naar beneden bijstel. Tijdens het weer willen aanslaan klikt er iets 2 keer en ik zie storingscode 2.

Druk staat op 2,3 bar
Douche doet het onbeperkt goed.

Handleiding is hier te vinden.

Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?

Veel dank alvast,

Henri
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Dat afslaan, is dat altijd bij dezelfde aanvoertemperatuur?
 

Henri30

  • #3
Net even getest,

Duurde nu 7 minuten voordat ie afsloeg. Inderdaad net als de vorige keer bij precies 50 graden slaat ie af.

Heb wel het idee dat het na het bijvullen (van 1 tot 2,3 bar) langer duurt, voordat ie afslaat, maar meer water is uiteraard ook meer tijd om tot 50 graden te komen.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #4
Schakelt de driewegklep wel van cv naar tapwater ?
Wanneer de temp. niet hoger wil stoken en hij slaat af, stookt de ketel op tapwater waarschijnlijk.


Calenta :cool:
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Op welke stand staat je cv temperatuur?
 

Henri30

  • #6
Update;

Net was het bij 40 graden al klaar....

Cv temperatuur (draaiknop) staat op ong. 80% open
 

Henri30

  • #7
@calenta;

Ik weet nog niet hoe ik jou opmerking kan checken, maar lijkt me niet dat tapwater bij dit apparaat in contact kan komen met m'n cv water.

Zou ik iets kunnen doen om dat te checken?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Soms wil de instelknop nog wel eens dol draaien, dan lijkt hij goed te staan
simpele test, draai hem helemaal naar rechts, kan je door blijven draaien
dan kan dat de oorzaak zijn.
Maar het kan ook zomaar in je thermostaat zitten, dit test je door de
kabel de ketel in te volgen, daar vind je een oranje of groene stekker, die
verbind je door, dan moet hij gaan branden, stopt hij niet bij 40/50 graden
dan is het je thermostaat....
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #9
@ Henri30,


:lol: nee, dat kan ook helemaal niet.
De driewegklep zorgt voor warmwater over je platenwisselaar / boilervat, of circulatie over de radiatoren/ vloerverwarming.
Werk deze niet naar behoren, krijg je dit soort storingen.


Calenta :cool:
 

Henri30

  • #10
@dexter;

Stekkertje thermostaat doorverbonden en er komt het volgende uit:
Symbool C dus continu verwarmen,
Na 2 minuten schiet ie in symbool t (tapwatervraag) terwijl ik geen kraan open heb, daarna gaat ie over in 3 streepjes boven elkaar = rusttijd uitdraai cv pomp

Dan storingscode 2 zoals al eerder neergezet.

Instelknop is goed

@calenta; nou vat ik 'm zat even de verkeerde kant op te denken. Nog andere vermoedens na de info van het bovenstaande?
 

Freekcv

  • #11
Vraagje, welk bouwjaar is dit toestel?
volgens mij ben ik deze al een flink aantal jaren niet meer tegen gekomen.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #12
Ja, zoals ik al vermoede.
U moet het zoeken in de schakeling van de driewegklep,
Of sensor van het tapvat. ( onderin het vat zwart kabeltje met koperkleurige sensor. )

Calenta :cool:
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #13
Illegale tapwatervraag kan komen van een slechte microswitch bovenop je 3-wegklep
of ze hebben daar een vulplaatje op gelegd die net te dik is.
Is dat alles oke, dan de aansluitkast in de war.....het lijkt op een elektronische fout
 

Henri30

  • #14
Dag Calenta,

Ik zal eens kijken naar de sensor van de driewegklep en de sensor onderaan het tapvat. Ik zal laten weten wat dat voor effect heeft.

Daarna ga ik de tip van Dexter nog even checken,

Dank tot zover voor alle hulp. Hopelijk vanavond uitsluitsel.
 

Freekcv

  • #15
Kan je ben ik bang lang naar zoeken.
dit toestel heeft geen tap ntc in een dompelbuis.
toestel heeft een platen wissellaar.

ff kijken naar de oplossing van dexter xl.
dan gaat het zeker goed komen :lol:
 

Henri30

  • #16
Dag freekcv, ik zal die tips van dexter eens bekijken,

Heb inmiddels al wat meer gelezen en er kan genoeg aan de hand zijn. Ik wil dit uiteraard niet oneindig proberen, aangezien het ook veilig moet blijven. Wil alleen nog eventjes door omdat de keuken er toch in zijn geheel uit gaat volgend jaar.

Maar de kleine dingen die het kunnen zijn wil ik toch even proberen.
- kan het helpen om de zwarte microswitch /sensor boven de driewegklep te vervangen? Of is die schoon te maken/te fixen ?
- daarna dunner vulplaatje proberen om het geheel uit te sluiten?

Vanmorgen deed ook de douche het nog maar 4 minuten warm.... Lijkt of alle warmte in mijn huis met stapjes achteruit gaat
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #17
Je kunt het snel testen, even de borgveer van de microswitchblok los halen
en dan eraf tillen, dan opstoken op cv, dan mag hij geen tapvraag krijgen
er zit geen warmhoudsysteem op je warmwatergedeelte, dus daar heb je
ook geen last van.
Je hebt toevallig niet aan de dipswitches gezeten in de aansluitkast? want die
zijn ook voor het type toestel (solo of combi).
Maak anders eens een foto van je 3-wegklep, kunnen we zien of er al
gerommeld is met de klep...
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #18
Ach die ouwe vr meuk.

Een echt goede oplossing, dr uit en een nieuwe ketel dr in.
Begin je eenmaal met onderdelen vervangen, is het hek van de dam.

Had weer de verkeerde Thermomaster voor ogen. Dit moet zeker de 23.19 zijn, de 23.18 heb ik niets over kunnen vinden.

Calenta :cool:
 

Henri30

  • #19
Dag allen,

Vandaag even de sensor van de driewegklep gehaald (wel aangesloten gelaten) om te kijken wat de pin uit de driewegklep doet.

Uiteindelijk doet de ketel niet veel meer. Voorheen ging de ketel nog wel even aan de slag, maar nu begint ie niet eens meer. Past in het plaatje van steeds minder doen wat in stapjes ging.

Denk dat ik er naar laat kijken, en naar aanleiding daarvan wellicht vervang.

Hoor wel wat geklik in het elektrische systeem, heb er nooit aangezeten.

Dank voor alle hulp, heb er veel aan gehad
 

Henri30

  • #20
Net monteur langsgeweest,

Lijkt erop dat binnentrek 3wegklep niet meer 100% is. Pin ging als ie omhoog moest niet ver genoeg omhoog en als ie naar beneden moest gaan niet ver genoeg naar beneden.

Tijdelijke oplossing nu: 10cent muntje erop, en douchen wanneer cv niet aanstaat.

Tevens waterbesparende gaasjes uit douchekop en kraan gehaald ivm versnellen drukopbouw en aanslaan. Zit een hydrofoor in het pand die nu sneller gaat werken waardoor de ketel bij warm watervraag sneller aanslaat.

Nogmaals dank voor alle tips, heb er versneld door kunnen zoeken
 