Is het normaal dat hij tijdens het opwarmen 's morgens de druk oploopt tot 3.3 bar en de temperatuur tot 77 graden?
Misschien is dit normaal, maar ik zag het vanmorgen toevallig staan op de meters.
Vandaag was er verder niets aan de hand.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Nee, behalve als het expansievat kapot is.
Die moet je vervangen.
 

Henk E

  • #3
@Ronny Vandaag het expansievat vervangen, was inderdaad lek. Die heeft het toch even 18 jaar volgehouden. Best knap als ik op Google lees dat 7 jaar gemiddeld is.
 