CV ketel AWB Thermomaster 3HR

Dominique204

  • #1
Beste allen,

Vandaag hebben wij ivm de nieuwe vloerverwarming die volgende week wordt geinstalleerd de radiatoren op de begaande grond verwijderd en ontkoppeld.

Helaas zijn wij er achter gekomen dat onze cv ketel elke keer in storing schiet op het moment dat wij warm water gebruiken.
Hij vermeld foutmelding F05. In de handleiding staat dat wij allen moeten ontluchten (incl. de cv ketel) en de bar tussen de 1.5 en 1.8 moeten hebben.

Heeft iemand een enig idee wat dit zou kunnen zijn? Of wat wij zouden kunnen doen?

690e9d81-2343-40d0-8bbd-b6a158f18eae.jpg dc6ce2ce-55de-4c00-be6e-13f0457e306a.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ketel ontluchten. Pomp ontluchten.
 

Dominique204

  • #3
Hallo,

We hebben de pomp zojuist ontlucht. Er komt echter meteen heel veel water uit dus we hebben de ontluchtings schroef dop niet helemaal eraf gehad.
Hierna hebben we getest echter krijgen we dezelfde foutmelding helaas.

De ketel is ook ontlucht en daar komt nu ook direct water uit.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
je hebt een maximaal storing. als je ketel boven de verdeler hangt dient er een bypass geplaatst te worden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Draai de knop(links) van de verdeler eens naar 50 graden, als.de.boel dan wel werkt dan is het ontbreken van de bypass de oorzaak.
 

Dominique204

  • #6
Dank allemaal voor de reacties.
We hebben het uiteindelijk opgelost door de reset uit te voeren op de maximaal thermostaat. Toen we deze gereset hadden deed het warme water het gelukkig weer.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu