AWB thermomaster HR2 28,02 slaat niet aan

C.Sjoers

  • #1
Mijn ketel AWB thermomaster HR2 28,02 slaat niet aan.
Geeft als foutcode 0 en dan een 4.

Als ik reset dan komt op de display 1 en dan 2.

Wie weet wat dat is? Gaarne een reactie.
 

Chathanky

  • #2
De storing 1-2 heeft betrekking op de mcba, mogelijkheden zijn kortsluiting van de 3 weg klep motor, kortsluiting van de kabelboom of de zekering van de branderautomaat is doorgebrand.

De 0-4 code is onderbreking van de netspanning geweest, dit gebeurt ook als de steker uit de wandcontactdoos is geweest.

Niet echt iets om zelf aan te sleutelen, mischien zit het nog onder de garantie.

Is er een elektrische storing geweest thuis?
 

C.Sjoers

  • #3
Ik heb aan de cv installatie gewerkt en daarvoor de stekker er uit gehaald.
Na de werkzaamheden de stekker er weer in met het vertelde resultaat.
Kan ik de zekering niet zelf vervangen, ik ben van huis uit elektromonteur?
 

Chathanky

  • #4
Als het een defecte zekering is kun je deze door een gelijkwaardig type vervangen.

Heb je geen sluiting gemaakt tijdens de werkzaamheden?
 

C.Sjoers

  • #5
Nee ik heb geen sluiting gemaakt, ik heb alleen aan de radiatoren gewerkt en de leiding. De kamerthermostaat is ook zonder spanning.

Ik heb alleen van de door mij gebelde monteur begrepen, dat het nogal lastig is om de zekering te bereiken. Volgens hem moet de zwarte kast worden uitgebouwd en wat stekker worden los genomen. Is dat juist?
 

Chathanky

  • #6
Dat klopt, de brander automaat zit links onder naast het gasblok, en bevat 2 zekeringen. Je moet de F 2 zekering hebben.
 

Ketelpak

  • #7
Hallo C.Sjoers

Chanthanky heeft gelijk met de mogelijk heden die hij opgaf.

Wat betreft de zekering die is makkelijk te vervangen.

Branderautomaat uitbouwen, deksel eraf halen en je ziet de zekeringen zitten, vervang f2.

Stroom er wel even afhalen hoor.

Succes
 

C.Sjoers

  • #8
Nog even wat betreft het uitbouwen van het brander relais, hoe gaan ik te werk ik kan namenlijk niet 123 vinden hoe het geheel vast zit.
Overigens al vast bedankt voor alle informatie.
 

Chathanky

  • #9
Aan dit type heb ik nooit gesleuteld, maar met goed beleid lijkt me dit niet zo ingewikkeld.
 

Ketelpak

  • #10
Hallo C.Sjoers,

De branderautomaat zit met een schroefje vast.

Daarna haal de kabels los, en je kan hem er zo uithalen.

De kap zit met klembeugels vast.

Sorry voor het late antwoord.

Als je zekeringen doormeet en ze zijn goed dan zit het waarschijnlijk in de motor van de dwk.

Succes
 

C.Sjoers

  • #11
Als nog bedankt, Ik heb vandaag de brander automaat uitgebouwd en inderdaad was de zekering F2 stuk, deze vervangen en de boel weer ingebouwd,

Na opstart weer dezelfde storing en wederom de zekering stuk. Deze weer vernieuwd en opgestart met een on aangesloten driewegklep. Weer zekering stuk. Weer vernieuwd en klep weer vast gemaakt maar ventilator los gekoppeld. Klep zag ik open en dicht gaan en de zekering bleef heel.

Uiteraard kwam er een andere melding namelijk: geen luchtdruk verschil.
Mijn conclusie was ventilator is stuk.
Nieuwe ventilator gekocht en ingebouwd Ventilator liep maar daarna weer zekering er uit.

Daarna nog een keer opgestart met beide gaskleppen los gekoppeld.
Weer zekering defect. Blijft volgens mij over dat het branderrelais stuk is of weet jij nog wat anders?

B.v.d.
 

Ketelpak

  • #12
C.Sjoers

Zonde dat het niet gelukt is.

Als ik U was zal ik dit eerst even helpdesk awb bellen.
Doe ik ook als ik het niet 100% weet.

Een branderautomaat is al gauw over de tweehonderd euro.

De kabelboom is toch niet beschadigd?

Succes
 

Ketelman

  • #13
Wat ook nog een mogelijkheid is is dat in het verleden als eens de zekering is vervangen door niet de juiste, een te lichte zekering.
Controleer dit voor je grote kosten maakt.
Let wel op, zet nooit een zwaardere zekering in de brandersturing als de fabrikant voorschrijft.
 

C.Sjoers

  • #14
Bedankt voor je sugestie, maar op de print staat de waarde 2 amp flink.

Ik heb ze dus ook vervangen voor 2 Amp. Dat is het dus niet.
Wat nog wel kan is dat ze in de winkel in het verkeerde bakje lagen of door elkaar.
Ik heb er 1 gecontroleerd en die was 2 Amp. Zal er morgen nog eens naar kijken.
 

Chathanky

  • #15
Zit de sluiting dan niet in de bedrading van de ventilator?

Na loskoppelen van de ventilator geen defecte zekering meer, aan welke zijde heb je de fan los gekoppeld?

Als je beide kanten los koppelt kun je met een universeel meter de bedrading doormeten op eventuele sluiting.
 