ATTEMA Click-mate NXT aansluitblok vol

Thx Xander. Doel je op de onderste eindgroepen? Die zijn, muv de ABB automaat, allemaal bij oplevering van de woning geplaatst door de installateur...
 
Thx Xander. Doel je op de onderste eindgroepen? Die zijn, muv de ABB automaat, allemaal bij oplevering van de woning geplaatst door de installateur...
De onderste 3 groepen en kookgroep lijken niet op een aardlekschakelaar te zitten. Aangezien je TT aarding hebt zou ik dit zsm oplossen. Het is ook handig om te weten wat er op die 2 krachtgroepen zit en op de 3F aardlekautomaat.
 
Laatst bewerkt:
Daar zit de PV omvormer, warmtepomp binnenunit, warmtepomp buitenunit (losse groep), kookgroep, laadpaal (op de aardlekschakelaar) allen aangelegd door erkend installateur...
 
Dat iets is aangelegd door een erkend installateur, wil helaas nog niet zeggen dat het goed is...

Het zou kunnen dat het gewoon voldoet zo, dat kan als de circuitimpedantie voldoende laag is. Dat is vrijwel zeker het geval bij een TN-stelsel, maar ook mogelijk bij een TT-stelsel met een goede aardelektrode en gunstige bodem... Ik durf op basis van de foto's hier niet te zeggen dat het TT is (maar @Erikvr blijkbaar wel :wink: ).

Een installateur kan met een installatietester bepalen of het goed is, hopelijk is dit gedaan, ook dat zie je er natuurlijk niet aan af. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat er een totale nieuwbouwwijk fout is aangelegd.

Ik weet alleen dat dit mijn aandacht trekt, want heel veel installateurs zullen in een woning blindelings alles achter een aardlekschakelaar aansluiten, ook wanneer dit misschien niet voor alles noodzakelijk is. Dit wijkt af van wat je meestal ziet dus het heeft voor mij een beetje de schijn tegen.
 
Ik zal het nog eens door een andere installateur laten controleren. Aangezien de huidige meterkast vol zit en er geen ruimte meer is voor een remautomaat + aardlekautomaat denk ik er aan een tweede meterkast te plaatsen in de garage. Of hebben jullie nog andere ideeën?
 
Een remautomaat zou sowieso in deze kast moeten natuurlijk. Je hebt er niets aan als je deze in een andere kast zet dan de kast waar de netvoeding, PV en thuisbatterij zitten.

Zit de meterkast vol, of zit alleen de groepenkast vol? Met andere woorden: Heb je geen ruimte om deze uit te breiden, met bijvoorbeeld nog een extra behuizing rechts er naast?

Gebruik je de beltrafo? Of kun je eventueel een losse beltrafo plaatsen buiten de groepenkast? Als de beltrafo er uit zou kunnen en je de kookgroep naar links verplaatst, hou je nog precies ruimte over voor een 4-polige (rem)automaat. Dan heb je zelfs links nog 1 module over voor een smalle aardlekautomaat. Maar dan zit het ook wel echt prop vol...
 
Ik zou kijken of de 19 normale groepen nodig zijn. 19*16A = 304 Ampere.
Er zijn best redenen te bedenken waarom het zo gedaan is, maar ik gok dat het niet nodig is. Dan is ruimte maken redelijk eenvoudig.
Als ze echt nodig zijn dan kom je in de knoop met de gelijktijdigheidsfactor, niet heel spannend en daar doen we meestal niet moeilijk over want in de praktijk gaat het goed, maar toch.
 