ATTEMA Click-mate NXT aansluitblok vol

Thx Xander. Doel je op de onderste eindgroepen? Die zijn, muv de ABB automaat, allemaal bij oplevering van de woning geplaatst door de installateur...
 
Thx Xander. Doel je op de onderste eindgroepen? Die zijn, muv de ABB automaat, allemaal bij oplevering van de woning geplaatst door de installateur...
De onderste 3 groepen en kookgroep lijken niet op een aardlekschakelaar te zitten. Aangezien je TT aarding hebt zou ik dit zsm oplossen. Het is ook handig om te weten wat er op die 2 krachtgroepen zit en op de 3F aardlekautomaat.
 
Laatst bewerkt:
Daar zit de PV omvormer, warmtepomp binnenunit, warmtepomp buitenunit (losse groep), kookgroep, laadpaal (op de aardlekschakelaar) allen aangelegd door erkend installateur...
 
Dat iets is aangelegd door een erkend installateur, wil helaas nog niet zeggen dat het goed is...

Het zou kunnen dat het gewoon voldoet zo, dat kan als de circuitimpedantie voldoende laag is. Dat is vrijwel zeker het geval bij een TN-stelsel, maar ook mogelijk bij een TT-stelsel met een goede aardelektrode en gunstige bodem... Ik durf op basis van de foto's hier niet te zeggen dat het TT is (maar @Erikvr blijkbaar wel :wink: ).

Een installateur kan met een installatietester bepalen of het goed is, hopelijk is dit gedaan, ook dat zie je er natuurlijk niet aan af. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat er een totale nieuwbouwwijk fout is aangelegd.

Ik weet alleen dat dit mijn aandacht trekt, want heel veel installateurs zullen in een woning blindelings alles achter een aardlekschakelaar aansluiten, ook wanneer dit misschien niet voor alles noodzakelijk is. Dit wijkt af van wat je meestal ziet dus het heeft voor mij een beetje de schijn tegen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan