Attema groepenkast uitbreiden

D.J.R.

  • #1
Hallo forum gebruikers.

Even een vraag?

Ben met een klus bezig en daar moet een attema groepenkast uitgebreid worden.
Er komt een fornhuis groep in en een enkele groep voor een Qooker.
Er bevinden zich twee aardlek en een hoofdschakelaar.
Normalieter mogen er maar 4 groepen achter een aardlek maar 1 aardlek heeft een rails waar 5 groepen geplaatst kunnen worden en de andere aardlek heeft wel een rail van 4.
Kan hier nou wel 5 groepen 16Amp geplaatst worden of niet?
Overigens aardleks zijn 40Amp.

Gr Dirkjan
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
Hier kan je lezen hoe het precies zit:
Ga er maar vanuit de 4 de max is.

Een quooker kan je trouwens meestal met een speciale stekkerdoor (energieverdelern / combiregelaar) op dezelfde groep aansluiten als de vaatwasser.
 

D.J.R.

  • #3
Er was al een loze leiding vanuit de bouw aangebracht heb deze ook benut voor de Qooker.

Maar waarom heeft dan 1 aardlek een rails waar 5 groepen op gezet kunnen worden?

Maar het zekere voor het onzekere plaats ik toch nog een aardlek zit ik altijd save.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #4
Wat ik uit de door Jackd aangehaalde post nog een keer wil toelichten.
Als je op een ALS al een groep met verlichting heb aangesloten mogen er maximaal 4 eindgroepen op een ALS.
Als je een of meerdere ALSen met alleen maar andere verbruikers heb (geen verlichting dus), mag je meer dan 4 eindgroepen op een ALS aansluiten.

Dit om verlichting bij afschakelen van een aardlekbeveiliging te waarborgen.

Maar ik zie dat jij 2 ALSen hebt, dus als het goed is heb je al je verlichting over de 2 ALSen verdeeld, dus max 4 eindgroepen per ALS.

Of als je uit gaat breiden met nog een ALS, kun je op die ene ALS met 5 aansluitingen groepen aansluiten waar geen licht op komt, en op de andere 2 max 4 groepen waar je je verlichting en andere dingen over verdeelt.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Op een 30mA aardlekschakelaar mogen (tegenwoordig) maar 4 eindgroepen. Ook als er geen groepen met verlichting zijn aangesloten, ondanks het gerucht wat sinds vandaag ineens op dit forum rond gaat. ;)

Die kamrail met 5 posities is bedoeld voor 3 groepen + 1 kookgroep (dus 4 eindgroepen).
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Als het om één extra groep gaat kan je ook een aardlekautomaat plaatsen.
 

D.J.R.

  • #7
XanderH,

sorry maar nu even in jip en janneke taal :P

Aardlek 1 heeft 3 groepen waar 1groep verlichting,1 instalatie zolder,1 wasmachiene.
Aardlek 2 heeft 3 groepen waarvan 2 verlichting en 1 vaatwasser en daar zou dus nog een kookgroep bij op kunnen?
Zo zit het nu.

Dan moet er nu een kookgroep komen die kan op Aardlek 2 en een groep voor Qooker die zou dan nog wel bij aardlek 1 kunnen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Correct.

Een kookgroep telt als 1 groep dus je komt dan precies op 4 groepen per aardlekschakelaar.

P.S. Ik neem aan dat dit een éénfase huisinstallatie betreft. In een driefase installatie liever geen kookgroep toepassen.
 

D.J.R.

  • #9
Klopt is een 1 fase huisinstalatie.
Bedankt allemaal


Quote verwijderd, is overbodig, mod.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu