Airco aansluiten middels schakelaar

Bartmill

  • #1
Ik ben bezig een airco aan te sluiten (het elektrische deel) en nu wilde ik hier een schakelaar tussen zetten.
Nu vroeg ik me af of er iets op tegen is om een 'gewone' lampschakelaar te gebruiken ipv een werkschakelaar.
Zo niet, moet dit dan ook nog anders worden aangesloten?

Het idee is in ieder geval dat de schakelaar de stroom schakelt richting twee buitenunits. Deze schakelaar zal in principe altijd aan staan, maar indien er mogelijk een keer iets is zou ik deze uit willen kunnen zetten (ipv de groep uit te moeten schakelen).
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Op de buitenunit zelf moet altijd een werkschakelaar zitten.
De monteur kan dan zelf bepalen wanneer de spanning er van af moet en dan is er geen gevaar
dat iemand anders per ongeluk de schakelaar binnen weer aan zet.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Juist, gewoon een werkschakelaar toepassen. Die zijn hier speciaal voor bedoeld.
 

ABCDE

  • #4
Een gewone schakelaar is maar enkelpolig en ongetwijfeld ook niet officieel geschikt als scheider.

Los van het feit dat als je een exemplaar voor buiten wilt het all-in duurder wordt dan een echte werkschakelaar.

Dus gewoon een werkschakelaar toepassen.
 

Bartmill

  • #5
Helder, dank!
 

Bartmill

  • #6
Nu heb ik de werkschakelaar aangesloten en intussen werken de airco's ook.
Echter als ik nu de werkschakelaar 'uit' zet en weer 'aan' dan klapt de aardlek eruit.
Als ik deze vervolgens aanzet, is er niets aan de hand.

Wat kan hier het probleem zijn?
 

ABCDE

  • #7
Te veel voedingen met netfilter achter dezelfde aardlekschakelaar gestapeld of kapot voedingscircuit in airco of overgevoelige aardlekschakelaar. Of verkeerd aangesloten en je schakelt de fase en aarde ipv fase en nul.
 
  • Like
Waarderingen: Bartmill

Bartmill

  • #8
Als ik de fase en aarde schakel ipv de fase en de nul, dan zou het niet mogelijk kunnen zijn om de aardlek weer 'aan' te zetten toch?
Hij schiet er namelijk uit, maar als ik hem dan terugzet (zonder de werkschakelaar 'uit' te zetten), dan is er niks aan de hand..
Mijn eerste gevoel was dus; puur door een plotselinge 'piek' schiet de aardlek eruit, of klopt dat niet?
 

ABCDE

  • #9
Als je fase en aarde schakelt ipv de fase en nul dan zou het kunnen dat als de fase miniscuul iets eerder contact maakt hij via een netfilter wat spanning zet op de aarde die dan nog zweeft. Zodra de aarde dan verbonden wordt tript de aardlekschakelaar omdat er een piekstroompje loopt. Maargoed, lijkt me erg onwaarschijnlijk dat je het zo aangesloten hebt.
Dit is overigens niet anders dan bij een willekeurige desktop PC; als je de aarding losneemt en weer aansluit tript de aardlekschakelaar.

Als je teveel voedingen met netfilter aansluit achter dezelfde aardlekschakelaar kan het ook gewoon een ongelukkige stapeling zijn. Meer aardlekschakelaars toevoegen of strategisch groepen vervangen door aardlekautomaten. Kwestie van even meten wat er totaal weglekt bij de groepen van de gewraakte aardlekschakelaar. Loopt er bijvoorbeeld standaard al 10 mA en zit de aardlekschakelaar aan de onderkant van z'n marge (15 mA) tja... dan is elk piekje al te veel.

Wellicht is er ook wel een 100 mA of 300 mA aardlekschakelaar voorgeschreven in de installatiehandleiding. Soms ook type F voorgeschreven.... waar nagenoeg niemand zich aan houdt in woningen.
 
  • Like
Waarderingen: Bartmill

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Ik weet niet hoe de werkschakelaar is aangesloten maar het zou ook nog kunnen dat nu alle geleiders worden geschakeld dus inclusief de aarde? (3-polige werkschakelaars zijn niet bepaald zeldzaam)

Dat mag om te beginnen niet (de aarde mag nooit geschakeld worden) en zou idd wel eens problemen kunnen geven.

Waarschijnlijk heeft de werkschakelaar ook een klem / rail om de aarde vast door te verbinden.
 
  • Like
Waarderingen: Bartmill en Vonken_trekker

Bartmill

  • #11
Aardedraad is niet meegeschakeld, enkel de fase en de nuldraad.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #12
Ik zou dan maar eerst proberen om alle andere groepen die achter deze aardlekschakelaar zitten, uit te zetten en dan opnieuw kijken of de ALS springt, bij het aanschakelen van de werkschakelaar.
Blijft de ALS ingeschakeld, dan is er sprake van een opstapeling van lekstromen. Springt de aardlekschakelaar ook met de airco als enige verbruiker, dan zou ik overleggen met het bedrijf dat de airco heeft aangelegd.
 
  • Like
Waarderingen: Bartmill

Bartmill

  • #13
Ik heb alle groepen uitgezet en dan nog eens geprobeerd, schakelt dan alsnog af. Het is dus puur iets met de airco's.
Airco's zijn zelf aangesloten (twee stuks, in totaal 1,5 kW gevraagd vermogen).

De aardlek heeft geen problemen gegeven zolang de werkschakelaar richting de airco's aan staat, maar springt alleen bij het aanzetten.

Wat betreft de aardlek, er staat op 0,03 IΔn wat neem ik aan dus neerkomt op 30 mA lekstroom. Wat de airco's vragen kreeg ik zo snel niet gevonden.

Overigens heb ik zelf nog nooit een stoppenkast opengehaald, dus 'even doormeten' doe ik ook niet zomaar...
 

ABCDE

  • #14
Welke airco's heb je?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
De airco is wel aangesloten op een aparte groep? Dus er zitten echt geen andere verbruikers meer op die aardlekschakelaar als je de andere groepen afschakelt?

Hou je nog 4 opties over:
1) Het ligt aan de airco. Misschien is hier een probleem mee. Misschien mag de airco volgens de fabrikant niet achter een 30mA aardlekschakelaar worden aangesloten.
2) Het ligt aan de aardlekschakelaar. Alles kan kapot. Aardlekschakelaars kunnen wel eens onterecht afschakelen.
3) Het ligt aan de werkschakelaar. Ik kan het me slecht voorstellen maar feit is wel dat het fout gaat wanneer je deze bedient...
4) Het probleem zit tussen de groepenkast en de airco, bijvoorbeeld beschadigde bedrading / vocht wat al voor een lekstroom zorgt welke net niet genoeg is om de aardlekschakelaar aan te spreken
 
  • Like
Waarderingen: Bartmill en Vonken_trekker

Tom345

Specialist Elektra
  • #16
Ik zou nu eerst contact opnemen met het aircobedrijf.
 

Bartmill

  • #17
Type aircos:
1x SRC35ZS-W1
1x SRC25ZS-W1

zoekend op 'power specifications' krijg ik wel een link van mhiae gevonden maar die opent de PDF niet

Aircos zitten op dezelfde groep, en op deze groep zit ook nog:
- een aantal lampen
- een koelkast
- mogelijk nog wat andere keukenapparaten
- een waterpomp voor het bereginingsysteem

Zoals gezegd, aircos zijn niet via een bedrijf geïnstalleerd.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #18
Dan zou ik eerst eens zeker willen weten dat de rest van die groep (waterpomp!) geen roet in het eten gooit.

Stel dat de aardlekschakelaar aanspreekt bij een lekstroom van 15mA en de waterpomp zorgt al continue voor 13mA. Dan is er niet veel meer nodig om voor problemen te zorgen.

Probeer dus eens te testen met echt alleen de airco's achter die aardlekschakelaar.
 
  • Like
Waarderingen: Bartmill en Vonken_trekker

Bartmill

  • #19
Dat was een goed idee..
Zojuist twee keer getest:

Test 1: alle groepen 'uit' + stekker van de pomp (+klik aan klik uit schakelaar) eruit getrokken.
Schakelaar om --> geen probleem
Test 2: alle groepen 'aan', maar wel nog de stekker van de pomp (+klik aan klik uit schakelaar) er nog uit
Schakel om --> aardlek eruit.

Lijkt dus toch een opeenstapeling van lekstromen, waarbij de waterpomp en relatief grote bijdrage heeft.

Is dit iets wat nu echt een issue is?
Ik begrijp dat het technisch gezien niet 'ok' is (sterkere aardlek is mogelijk nodig/vereist gezien de apparaten), maar een probleem (risico) is het ook niet direct ofwel?
 

ABCDE

  • #20
Tja, je gaat een weekend weg, de stroom valt 1 minuut uit... bij einde storing tript je aardlekschakelaar en bij terugkomst kun je je koelkast leeggooien.

Risico is dan niet lichamelijk, wel materieel.
 
  • Like
Waarderingen: Bartmill