Split Unit airco aansluiten

evdv28

  • #1
Binnenkort worden er bij mij 2 airco,s geinstalleerd in een multi split opstelling.
1 buitenunit van 4.5kw en 2 binnenunits van respectievelijk 2.5kw en 3.5kw (alles van Mitsubishi Heavy Industries)
De stroom voor de airco's komt van de buitenunit vandaan heb ik doorgekregen van de installateur.

Recentelijk heb ik een nieuwe groepenkast aan laten leggen en er is een aparte groep/automaat vrij gemaakt voor deze airco's

Nu is mijn vraag: is het mogelijk/toegestaan om vanuit de groepenkast een 3x2.5 draad te trekken die rechtstreeks op de buitenunit aangesloten gaat worden?
Dus zonder tussenkomst van een WCD.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Geen draad gebruiken maar YMVK of XMVK kabel. Draad in buis is niets voor buiten en krijg je ook niet fatsoenlijk ingevoerd in de werkschakelaar die de airco-installateur ongetwijfeld gaat toepassen.

De vermogens die je noemt zijn denk ik de koel/verwarmingsvermogens, niet het elektrische vermogen?
 

ADDave

  • #3
Het is inderdaad koelvermogen wat je nu opnoemt.
Ik vermoed dat het gaat om een buitenunit type SCM40(of 45)ZS-S.
Dan zit je op maximaal 2300 watt elektrisch vermogen bij vollast.
 

evdv28

  • #4
Dank voor de antwoorden!

Nog wat aanvullende vraagjes:
De XMVK kabel van 3x2.5 vanuit de groepenkast kan rechtstreeks op een werkschakelaar aangesloten worden en die werkschakelaar wordt weer aangesloten op de buitenunit van de airco, lees ik dat goed?
Dus geen WCD benodigd?
Kan die werkschakelaar buiten gehangen worden?

Ik heb een werkschakelaar hangen bij mijn zonnepanelen, een Norwesco SA 425.
Kan ik die aanschaffen voor de airco's?

Ik ga eens kijken of een XMVK kabel 3x2.5 door een bestaande buis getrokken kan worden....
Heb beneden nog een radio/TV doos in de woonkamer welke niet gebruikt wordt.
Deze kabel komt in de meterkast uit.
Ik ben voornemens die kabel eruit te trekken en via deze pijp de 3x2.5 te laten trekken voor de airco's.

En idd ADDave: de buitenunit gaat een SCM 45 ZS-W buitenunit worden
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Klopt, je kunt het rechtstreeks aansluiten zonder WCD ertussen.

Een werkschakelaar mag buiten worden geplaatst, mits deze uiteraard spatwaterdicht is.

Die Norwesco schakelaar zou geschikt zijn maar een 4-polige schakelaar is wel onnodig, je hebt aan 2-polig al genoeg (fase + nul).

Als er geen XMVK door die bestaande loze leiding gaat kun je ook installatiedraad trekken tot aan de inbouwdoos, in de inbouwdoos lasklemmen plaatsen en met XMVK door naar buiten.
 

Impie

Vaste Beantwoorder
  • #7
Is een werkschakelaar überhaupt nodig of verplicht als je een aparte groep hebt? De automaat in de meterkast is in principe dan toch ook een werkschakelaar?

Bij mijn airco is er in ieder geval geen geplaatst.
 

Fmrama

  • #8
Bron: internet

Volgens de nieuwe NEN1010 is het verplicht voor installateurs om een werkschakelaar te plaatsen in de buurt van de airco buitenunit, zodat u veilig kan werken aan de airco indien noodzakelijk

@evdv28 Je airco installateur zal toch wel zelf een werkschakelaar in de offerte gezet hebben?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Ja, die 2-polige werkschakelaar voldoet ook.

Als je puur naar de elektrotechnische installatie kijkt, hoeft er geen werkschakelaar tussen. Een airco-installatie heeft echter ook wel eens onderhoud of reparatie nodig, wanneer je dat door een monteur laat uitvoeren moet deze monteur wel veilig kunnen werken. Één van de voorwaarden daarvoor is dat hij de unit spanningsloos kan maken en zich ervan kan verzekeren dat deze niet onbedoeld weer wordt ingeschakeld. Een werkschakelaar direct bij de unit waar de monteur zicht op heeft is daar wel de meest logische oplossing voor.

Natuurlijk kan de monteur ook de automaat in de groepenkast uitschakelen. Leuk, in 9 van de 10 huishoudens kun je dan eerst gaan zoeken welke groep het is. Ook een automaat kun je beveiligen tegen wederinschakelen, met de juiste accessoires kun je er een slot aan hangen, maar heeft een airco-monteur daar de spullen voor? De meterkast afsluiten en de sleutel meenemen is misschien een optie, maar hoe zeker is dat? Hier in huis kan ik de meterkast gewoon weer openen met de sleutel van de slaapkamerdeur...

Ik ben eigenlijk niet anders gewend dan dat airco-installateurs gewoon een werkschakelaar plaatsen. Of het nou verplicht is of niet.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker en Fmrama

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Impie schreef:
Is een werkschakelaar überhaupt nodig of verplicht als je een aparte groep hebt?
Nodig wel, verplicht niet. Ik ben het volledig met Xander eens. Maar ook in het geval van een calamiteit is het handig als er gewoon een werkschakelaar bij een machine zit.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Fmrama

  • #11
Als de specialist elektra @Vonken_trekker het zegt dat een werkschakelaar niet verplicht is, zal het wel zo zijn. :wink:Echter als ik zoek op “is een werkschakelaar verplicht bij airco” kom ik toch andere info tegen. Maar goed…bij mij is zowel bij de airco en de pv omvormer een werkschakelaar geplaatst.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #12
Waarschijnlijk zal de machinerichtlijn wel een werkschakelaar verplichten.
Soms zijn verschillende normen die elkaar tegen spreken, maar soms versterken.
 

Fmrama

  • #13
En daarbij komt nog je gezonde verstand gebruiken. Voor mij hoeft niet iets verplicht te zijn om het toe te gaan passen.:wink:
 
  • Like
Waarderingen: Cvolieboy